這也太嚇人了吧:我做的一個阻容降壓電路,給單片機和繼電器供電,在工作了2天后,225滌綸電容開始冒煙,冒了兩分鐘后,開始燃燒。在冒煙過程中,后面的電路還在工作正常,直到起火。燃燒了10秒后,電源跳閘。
請各位老大幫我分析一下原因。在線急等
阻容降壓不能用滌綸電容做吧
滌綸電容屬于CL系列,一般用在直流場合或者低壓小電流
一般用CBB電容比較合適
我也在考慮是否是如下幾個原因:1、電容要用CBB的;2、是否是未加限流電阻的原因;3、電容質量不行,標稱的400V是否達不到
關鍵是做的是一產品,5V適配器造價高了,否則也不會選擇阻容降壓。還有體積的問題
CL系列電容可以很小體積做到很大容量,但是耐壓不能做到很高,原因很大一部分就是介質絕緣能力,介質很薄,而且鍍層沒有自恢復特性,一旦有單點擊穿那就會擴大擊穿范圍,形成燃燒
那還真不好辦了。可以從其他方面入手:
1、100mA負載電流是有點大,如果是繼電器電流,可以考慮繼電器吸合后的維持電流可以小比較多,那么電解供給動作電流,降壓電容只需要供給維持電流便可以了,這樣電容可以小一點,電流小點發熱也會小點。
2、電容的耐壓不夠,象這樣工作我會考慮630V的(其實體積也不小了)。
以前做過類似的項目,電容降壓有個問題,你單片機和控制電路的功耗基本是恒定的,但是繼電器線圈有幾十個mA,在繼電器不吸合的時候,穩壓管溫升很厲害
而且阻容降壓電路在考慮溫升的情況下,很難做到170-260V輸入范圍都能穩定工作溫升不超標
首先確認電容品質,再換個廠家的試一下。
這么精確十秒,
對的!