本人是新手,希望各位大蝦能說仔細點兒,比方說沒有這個二極管會怎么樣,從基本原理講講,多謝了。
另外,這種電源里常說的開路保護,是指什么
本人是新手,希望各位大蝦能說仔細點兒,比方說沒有這個二極管會怎么樣,從基本原理講講,多謝了。
另外,這種電源里常說的開路保護,是指什么
能否說詳細點兒呢,比如上面這個主邊反饋電路。
The AP3706 includes output over-voltage protection
(OVP) and open circuit protection (OCkP) circuitry as
shown in Figure 14. If the voltage at FB pin exceeds
8V, 100% above the normal detection voltage, or the
-0.7V falling edge of the FB input can not be
monitored, the AP3706 will immediately shut off and
enters hiccup mode. The AP3706 sends out a fault
detection pulse every 8ms in hiccup mode until the
fault has been removed.
它上面這段話,我的理解是當反饋端電壓超過8V時,是過壓保護,感覺應該是沒有負載的時候或者其他什么情況導致的。
而-0.7V沒探測到的情況下,的保護應該就是開路保護,可是我找不出什么原因來,幫幫俺吧。
謝謝了!
這不就是續流二極管嗎,要是沒有的話變壓器次側的能量釋放不出來你的電源當然就會出問題了
如果沒有的話,當主邊導通時,VS是負電位,也就是說電容上端是負電位,輸出級VO反相了,當主邊關斷時,VS感應電壓為正,不就又可以對輸出電容充電了嗎?
只不過它的工作會斷斷續續罷了,不是這樣嗎?
基礎不好,請前輩耐心點兒講講吧,最好帶點圖的,真的十分感謝了!
你把輸出電容CO換成無極性電容,再把輸出二極管短路,
然后,你再看看電路工作在什么狀態了。可以肯定的:
1、電容是阻直流,通交流
2、輸出是交流
所以,輸出短路了!