請問forward為什么不可以作成全電壓范圍?
請問forward為什么不可以作成全電壓范圍?
各位大俠:
請問forward為什么不可以作成全電壓范圍?
為什么要進行開關的切換?
通過公式來算的話,對于同樣264Vac輸入來看,Dmin是差不多的,
為什么flyback可以作到85-264Vac輸入,
而forward不可以?
請不吝賜教!
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
yswang
LV.4
2
2004-05-21 01:45
Forward當然也可以做成全電壓范圍輸入,僅須注意一下vcc電源的取出方式即可
0
回復
提交
提示
allin
LV.5
3
2004-05-21 09:37
沒有人說不可以的!呵呵!
0
回復
提交
提示
tiger武
LV.6
4
2004-05-21 10:08
你所說的開關切換是什么意思
0
回復
提交
提示
hyou
LV.2
5
2004-05-21 11:26
這和forward拓撲的工作方式決定的!
forward電路變壓器不象flyback那樣,forward變壓器只做電壓轉換用,不儲能.
比如說:Np:Ns=5:1,則在85V時,變壓器輸出端電壓為85/5=17V,但是在265V時,變壓器輸出端電壓為265/5=53V>>17V.要從53V降到17V以下,也不是沒有可能的嘛:(
0
回復
提交
提示
電大的
LV.2
6
2004-05-21 11:43
好像穩定性會有問題,也就是說相位補償不好做.
0
回復
提交
提示
n-b-a
LV.2
7
2004-05-22 00:19
@電大的
好像穩定性會有問題,也就是說相位補償不好做.
多謝各位大俠,
開關切換是指在110Vac和220Vac之間切換,
我們現在作的PC電源除了帶有源PFC的都是帶開關切換的.
關于VCC和相位補償能不能說詳細一點?
在此謝過了!
0
回復
提交
提示
zli
LV.7
8
2005-10-14 19:11
@n-b-a
多謝各位大俠,開關切換是指在110Vac和220Vac之間切換,我們現在作的PC電源除了帶有源PFC的都是帶開關切換的.關于VCC和相位補償能不能說詳細一點?在此謝過了!
如果不加PFC,正激式不知能不能做成全電壓范圍?
0
回復
提交
提示
工程師都在看
【論壇精選推薦】論壇優質帖匯總(2025.05.06)
電源網-fqd
DCDC求助大佬有償
dy-JdkSTjAB
Analog Devices全新電子書,攜14位專家探討現代應用中的電機控制
電源網-fqd
討論開關電源輸出濾波電容ESR問題
聞太師1
100元現金尋求一個300W的三相PFC
dy-vsWgYulL
精華推薦
換一換
立
即
發
帖
主站蜘蛛池模板:
广平县
|
响水县
|
长沙市
|
老河口市
|
广丰县
|
永城市
|
莆田市
|
高州市
|
通山县
|
灵寿县
|
阿巴嘎旗
|
丹巴县
|
嘉黎县
|
古田县
|
微博
|
酒泉市
|
登封市
|
扎赉特旗
|
灌南县
|
长兴县
|
平山县
|
吉木乃县
|
准格尔旗
|
上栗县
|
和硕县
|
九江市
|
汾西县
|
克拉玛依市
|
华容县
|
张家界市
|
通山县
|
永胜县
|
五台县
|
庄河市
|
宜黄县
|
东乡
|
桃园县
|
镇康县
|
蓬溪县
|
扎鲁特旗
|
库尔勒市
|