求助特高壓開關電源的設計
做特高壓電源,準備上手一個項目,1KW 10KV/100mA,之前是做常規型的開關電源,特高壓這種第一次接觸,找了些資料大概看一下,主要難點是變壓器的隔離,耦合,及次級整流上,希望有做過這種電源的同行們能提供一些資料或做一些指點,少走一點彎路,謝謝!
全部回復(51)
正序查看
倒序查看
@xue007
如果我做這個電源就直接做個10KV的高壓變壓器,全橋整流濾波,然后直接分壓取樣,控制電路在變壓器的次邊,初次級隔離是用驅動變壓器
根據電力行業安全要求,高壓環境和低壓環境之間是絕對不允許有任何的電信號導線搭載或連接。
變壓器降壓,電容降壓,有電氣接觸的方式,都是絕對禁止的。至于半導體轉換,更是不可能。
而且,電容降壓取電,高壓環境下最大只能提供約200uA的電流,且體積龐大無比。
電力行業一般采用CT互感取電,但是CT互感器鐵芯是導體,需要嚴格安裝,只能在機房等固定場合,停電狀況下安裝。
0
回復
@米山人家
根據電力行業安全要求 ,你要搞清楚我說的10KV變壓器不是大街上的工頻變壓器,只是一個很小的高頻變壓器。
0
回復
@米山人家
