一般可以用下面的電路,很簡單,可是這樣的話,為了讓AC85V下都能工作,R1電阻就不能太大,但為了保證AC265V工作,又不至于發熱,功率就要選大一些,達到2W,這樣體積很大,很占空間。有沒有其它方式實現,可以不用R1這么大功率的電阻呀?要成熟穩定些,能給個電路例子圖最好,謝謝大家。
求AC85-265V寬范圍開關電源的掉電檢測電路,穩定好用的。
做技術的,說話都是這樣讓人不舒服嗎?
給你出主意用電容是考慮電容不會發熱。憑直覺市電串個百K電阻,不會有多大發熱,很多簡易家電的指示燈都是這樣直接串的。
265V^2/100KΩ=0.7W;2.65mA。按這個電流算電容C=1/(2*π*50Hz*100KΩ)=0.032uF。不知道你的參數怎么算出來的?
85~265VAC都是交流值,峰值要高√2,即便用電阻,串個二極管電壓可以降一半,功耗降到1/4,0.7W就變成1/6W了。光耦輸出有濾波,半波也夠用了吧。阻值容值究竟多大合適,搭個簡單電路試一下就知道了。
不知道你具體的目的,如果MCU的+5V也是從市電變下來的,是不是可以考慮在低壓側進行檢測,看你用光耦輸出加濾波,感覺檢測的反應時間要求也不高。另外,很多MCU本身都帶電源欠壓檢測功能和管腳,如果覺得比較閾值不合適,在外電路上加修正就可以了。
abccba團長,我說話不是那個意思。還請團長多多見諒。
您算的0.7W沒錯,因為是在很小的密閉空間內,選1W的話本身沒問題,為了盡量減少發熱,所以我選的2W,當然,我還需要做實驗,抱歉沒這方面數據。
另外那個0.15uF是錯了,時間太久了,也不知道怎么算出來的。C=I/(2*π*f*U),可能是代錯數了。哈哈,見諒。您說的用電容做確實是個好辦法,有機會試試,我想問實際產品應用中有沒有人這么做過呢,有什么要注意的事項。
其實我問“掉電檢測電路這個問題”主要是看過1個國外電路,那個掉電檢測電路是用LM324搭出的,還是非隔離的,比較復雜,但我想人家肯定有人家的道理。所以想問問國內的兄弟們一般用什么檢測電路。
是我回帖時心情不太好,別往心里去。
覺得還是盡可能在低壓側檢測的好,省了光耦占的空間,也沒有電阻的發熱??梢栽陔娫吹妮敵稣鞫O管位置,再旁路一個二極管和小電容濾波,分壓電阻當負載,分壓送到MCU的AD口。這一路電壓的變化要比原來的電源輸出反應快,可以提前檢測出掉電,也沒有主貼那些問題,電源故障導致的掉電也被包含在內了。
如果檢測掉電的目的主要是為了讓MCU處理一些善后事,不用外加電路,可以利用單片機的掉電檢測中斷功能,如果用的芯片沒有這個功能,可以加個比較器設個閾值電壓來產生中斷。