請教個問題,謝謝

現在設計了 非隔離的ACDC電源,在交流220V 做了個輸入的自恢復保險絲。 現在出現一個情況: 自恢復保險絲會出現 保護情況,保護后無法自動回復,一直處于發燙情況。 發現保險絲發燙后,測試保險絲前后端電壓,分別為220v和70V ,導致后面的電源無法工作。

但是1. 220V 重新上電后,保險絲可以恢復正常。

2.在沒有重新上電情況下, 直接用線短路保險絲,后端電路正常啟動,并且保險絲恢復正常。

無法理解: 保險絲一直不恢復,是故障沒有排除可能,但是在沒有重新上電的情況下, 直接短路保險絲,后面正常工作。

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
04-16 19:23

??大哥 有沒可能后段故障沒有排除?

0
回復
04-18 08:47

換回保險電阻吧

0
回復
zdldou
LV.2
4
04-18 15:15

保險絲選小了,比如你輸出端220W ,工作電流1A,大于1A就要保護對吧,你至少要選擇2 A- 4A的,在220W工作時候,保險絲會發熱,需要通風。你如果想用自恢復保險絲來快速關斷,只能再串一個熔斷保險絲,10A 5A 看你后面接什么了。

0
回復
ruohan
LV.9
5
04-30 13:37

發現保險絲發燙后,測試保險絲前后端電壓,分別為220v和70V ,導致后面的電源無法工作。

說明保險絲沒有完全斷開,后級在70V的電壓下還有大的電流在維持著,所以自恢復保險絲一直處于大阻抗下,

0
回復
04-30 18:05

壞了?

0
回復
mwxpk
LV.4
7
05-05 10:00

那個471的問題!它目前條件應該在自恢復前面??!要說明功率多大電流多小,自恢復保險的規格?。C/DC小功率,不隔離用阻容降壓。

0
回復
藍杰
LV.4
8
05-17 16:09

自恢復保險絲本質上和ptc電阻是一樣的,故障后會處于高溫狀態,有持續的電流流過將會產生持續的熱量,故而不能實現不斷電在線狀態的自恢復,這種現象屬于正常的,加大額定值會有改善,需要參考一下溫度/阻值曲線,體積一定熱量和I2R消耗功率是成正比的

0
回復
zhenxiang
LV.10
9
06-17 18:16
@mwxpk
那個471的問題!它目前條件應該在自恢復前面??!要說明功率多大電流多小,自恢復保險的規格??!AC/DC小功率,不隔離用阻容降壓。

471在這礙著他發熱什么事了。  輸入電壓還沒高到把471變低阻吧

0
回復
zhenxiang
LV.10
10
06-17 18:17
@藍杰
自恢復保險絲本質上和ptc電阻是一樣的,故障后會處于高溫狀態,有持續的電流流過將會產生持續的熱量,故而不能實現不斷電在線狀態的自恢復,這種現象屬于正常的,加大額定值會有改善,需要參考一下溫度/阻值曲線,體積一定熱量和I2R消耗功率是成正比的

也就是說他超過溫度或電流和的阻值變化不是很快的變大很多的嗎