逆變/光伏/并網
UPS和逆變器的區別,菜鳥問題,不好意思
UPS和逆變器的區別,菜鳥問題,不好意思
UPS和逆變器的區別?
我不明白他們的本質區別,聯系.將來誰會代替誰?
全部回復(41)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wbp001
LV.7
2
2006-07-17 14:35
前者是在線的,停電或電壓突變會自動啟動逆變.
0
回復
提交
提示
pretty-grace
LV.3
3
2006-07-17 22:30
@wbp001
前者是在線的,停電或電壓突變會自動啟動逆變.
謝謝,還是不怎么明白
0
回復
提交
提示
melody-boy
LV.3
4
2006-07-19 20:59
UPS中包含逆變器,UPS在市電MODE時,是把市電旁路的,同時在給電池充電,試點掉電時,逆變器開始工作,把電池電壓轉換為交流,明白否?
0
回復
提交
提示
liruer
LV.2
5
2006-07-20 14:13
@melody-boy
UPS中包含逆變器,UPS在市電MODE時,是把市電旁路的,同時在給電池充電,試點掉電時,逆變器開始工作,把電池電壓轉換為交流,明白否?
請問是自動轉換嗎?用什么元件?
0
回復
提交
提示
liuchenxue
LV.3
6
2006-07-20 16:53
@liruer
請問是自動轉換嗎?用什么元件?
繼電器啊
0
回復
提交
提示
gqs1116
LV.1
7
2006-08-01 11:01
@liuchenxue
繼電器啊
繼電器 時間太慢了
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
8
2006-08-01 11:11
@gqs1116
繼電器時間太慢了
很多UPS就是用繼電器,而且大多在8ms內就可以跳過來.
0
回復
提交
提示
liuchenxue
LV.3
9
2006-08-01 16:11
@luyongq
很多UPS就是用繼電器,而且大多在8ms內就可以跳過來.
有沒有人知道用三級管 或者光耦的 光耦的好像是用在工頻機上是不
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
10
2006-08-01 16:51
@liuchenxue
有沒有人知道用三級管 或者光耦的光耦的好像是用在工頻機上是不
如果不用繼電器,一般也會首先考慮用 可控硅 吧.
0
回復
提交
提示
liuchenxue
LV.3
11
2006-08-01 17:31
@luyongq
如果不用繼電器,一般也會首先考慮用可控硅吧.
應該是吧 不過我不大了解
0
回復
提交
提示
hexiangliu
LV.5
12
2006-08-04 18:00
@melody-boy
UPS中包含逆變器,UPS在市電MODE時,是把市電旁路的,同時在給電池充電,試點掉電時,逆變器開始工作,把電池電壓轉換為交流,明白否?
說得對,不過好像還應該有穩壓市電和修正市電的作用吧,當然現在的UPS功能很多了
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
13
2006-08-05 09:04
@liuchenxue
應該是吧 不過我不大了解
我有做過UPS,就用的繼電器,客戶要求就是8mS時間.
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
14
2006-08-05 09:06
@hexiangliu
說得對,不過好像還應該有穩壓市電和修正市電的作用吧,當然現在的UPS功能很多了
好一些的UPS有穩壓和修正市電的做用,但一般家用(帶一臺PC)的較小功率的UPS就沒有穩壓和修正市電的功能了.
0
回復
提交
提示
東方電源
LV.5
15
2006-08-05 11:10
@luyongq
好一些的UPS有穩壓和修正市電的做用,但一般家用(帶一臺PC)的較小功率的UPS就沒有穩壓和修正市電的功能了.
大家都理解錯了,樓主問的UPS與逆變器(逆變電源)?
UPS:有充電部分
逆變電源:無
UPS:市電正常時,輸出一直是有IGBT逆變輸出的.
逆變電源:市場正常時,輸出是有交流電提供的,只不過加了穩壓,只有停電時候才有IGBT逆變輸出的.
UPS:直流部分是靠電池提供的.
逆變電源:一般是直流屏和直流電源提供的.
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
16
2006-08-05 11:52
@東方電源
大家都理解錯了,樓主問的UPS與逆變器(逆變電源)?UPS:有充電部分逆變電源:無UPS:市電正常時,輸出一直是有IGBT逆變輸出的.逆變電源:市場正常時,輸出是有交流電提供的,只不過加了穩壓,只有停電時候才有IGBT逆變輸出的.UPS:直流部分是靠電池提供的.逆變電源:一般是直流屏和直流電源提供的.
大家理解錯了,就你理解對.
有逆變器有充電電路的,這個你知否?
UPS市電正常時.輸出是有用繼電器旁路輸出的,這個你知否?
逆變電源一般用在沒有市電,但又要使用"市電"的地方,比如:車上,船上
0
回復
提交
提示
jackgsd
LV.4
17
2006-08-06 10:50
@gqs1116
繼電器時間太慢了
一般像電腦這類的負載都有大電解儲能,繼電器切換的時間內開關電源還可以有較長的供電時間
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
18
2006-08-06 13:06
@jackgsd
一般像電腦這類的負載都有大電解儲能,繼電器切換的時間內開關電源還可以有較長的供電時間
同意這說法.
幾毫秒時間對電腦來說還是頂得過去.
但記得我們做過這樣一個試驗,就是用幾個品牌的UPS(繼電器切換的)給白熾燈供電,在轉換的時候,就可以很明顯的看到燈泡閃了一下.
0
回復
提交
提示
jackgsd
LV.4
19
2006-08-06 13:17
@luyongq
同意這說法.幾毫秒時間對電腦來說還是頂得過去.但記得我們做過這樣一個試驗,就是用幾個品牌的UPS(繼電器切換的)給白熾燈供電,在轉換的時候,就可以很明顯的看到燈泡閃了一下.
是這樣的,還有對于一些電解容量很小的電子鎮流器切換時燈管也會閃一下
0
回復
提交
提示
sxj12050605
LV.3
20
2006-08-07 09:43
@melody-boy
UPS中包含逆變器,UPS在市電MODE時,是把市電旁路的,同時在給電池充電,試點掉電時,逆變器開始工作,把電池電壓轉換為交流,明白否?
你所說的是后備式的,若是在線式的,應式AC/DC,在DC/AC,DC/AC就式逆變器了
自動轉換的時候繼電器和可控硅都要,因為繼電器的時間比較長,先用可控硅過度一下
0
回復
提交
提示
東方電源
LV.5
21
2006-08-07 15:16
@sxj12050605
你所說的是后備式的,若是在線式的,應式AC/DC,在DC/AC,DC/AC就式逆變器了自動轉換的時候繼電器和可控硅都要,因為繼電器的時間比較長,先用可控硅過度一下
9494
大家都要向16樓的朋友學習呢.
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
22
2006-08-07 15:37
@jackgsd
是這樣的,還有對于一些電解容量很小的電子鎮流器切換時燈管也會閃一下
對,也就是比較差的電子鎮流器了,還有差的PC電源,轉換時電腦都會重啟的.
0
回復
提交
提示
bianlin
LV.1
23
2006-08-07 16:10
逆變器是UPS的一部分.UPS有以下幾部分組成:1.逆變器;2市電穩壓.;3充電器及輔助電路組成.而逆變器只含有把DC到AC的轉換部分.
0
回復
提交
提示
jackgsd
LV.4
24
2006-08-07 16:20
@luyongq
對,也就是比較差的電子鎮流器了,還有差的PC電源,轉換時電腦都會重啟的.
但電腦重啟很少見,pc開關電源在輸入有大電解,一旦放沒電了,直流輸出也有大電解,所以除非電解容量小到一定程度,否則一般不會重啟.
0
回復
提交
提示
luyongq
LV.7
25
2006-08-07 22:54
@jackgsd
但電腦重啟很少見,pc開關電源在輸入有大電解,一旦放沒電了,直流輸出也有大電解,所以除非電解容量小到一定程度,否則一般不會重啟.
一般是很少看到有PC在轉換的時候重啟的了,但PC要是用了那些用料超省的電源,那就會出現這種情況了.
不過,一般會買UPS的用戶(辦公的買UPS應相對多),也不會買太差的電腦的.
0
回復
提交
提示
jackgsd
LV.4
26
2006-08-08 17:41
@luyongq
一般是很少看到有PC在轉換的時候重啟的了,但PC要是用了那些用料超省的電源,那就會出現這種情況了.不過,一般會買UPS的用戶(辦公的買UPS應相對多),也不會買太差的電腦的.
i agree with you!
0
回復
提交
提示
wcssh
LV.4
27
2006-08-30 16:39
UPS中逆變器還要解決與備用電源同步問題
0
回復
提交
提示
cruel
LV.3
28
2006-09-01 09:39
@luyongq
大家理解錯了,就你理解對.有逆變器有充電電路的,這個你知否?UPS市電正常時.輸出是有用繼電器旁路輸出的,這個你知否?逆變電源一般用在沒有市電,但又要使用"市電"的地方,比如:車上,船上
說的好,15樓的是個二把刀!
0
回復
提交
提示
cruel
LV.3
29
2006-09-01 09:40
@cruel
說的好,15樓的是個二把刀!
我記得15樓的好像對電源瞞通的,怎么會???
0
回復
提交
提示
mysky1314520
LV.3
30
2006-09-01 11:22
@wcssh
UPS中逆變器還要解決與備用電源同步問題
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
提交
提示
hbzjcjw
LV.10
31
2006-09-01 18:09
@cruel
我記得15樓的好像對電源瞞通的,怎么會???
UPS是不間斷電源.和逆變器不同就是多個自動切換,別的沒什么本質區別
0
回復
提交
提示
工程師都在看
正弦波工頻逆變器
百能電器
請教個問題,謝謝
辣雞
LLC方案,在諧振電感的繞組上,再加一個繞組并且只繞一匝的目的是什么?
拿手機拍蚊子
純正弦波逆變器單橋臂接輸出電感和雙電感都接輸出電感有啥區別,哪些場景用雙電感,哪些場景用單電感
dy-Eu99rv4R
Analog Devices全新電子書,攜14位專家探討現代應用中的電機控制
電源網-fqd
精華推薦
換一換
立
即
發
帖
主站蜘蛛池模板:
明溪县
|
合阳县
|
屯留县
|
渭南市
|
休宁县
|
玛多县
|
天门市
|
高清
|
巩义市
|
曲靖市
|
靖州
|
永吉县
|
牡丹江市
|
甘洛县
|
宁都县
|
大邑县
|
抚松县
|
图木舒克市
|
苍梧县
|
崇礼县
|
夏河县
|
望江县
|
普格县
|
泸西县
|
平谷区
|
吉水县
|
宣化县
|
扎赉特旗
|
曲松县
|
武义县
|
灵山县
|
潜山县
|
宁武县
|
新龙县
|
佛冈县
|
兴和县
|
莱州市
|
德庆县
|
遂平县
|
枣庄市
|
兴山县
|