【問】高位取能開關電源

  高位取能開關電源制作

一、電源模塊用于某電力系統中,為該電力系統弱電供電電路單元,設計要求大體如下:

1:輸入電壓與條件:DC650V-1500V,輸入源為一大電容,可以等效為一電壓源,在輸入電壓范圍內不會較快地從最低電壓波動到最高電壓,即輸入電壓是從650V開始增長,逐漸增大至1500V,但可能會有不超過5%輸入電壓的紋波存在(最高電壓不會超過1500V),以及高電壓環境下的電磁干擾輸入。

2:輸出規格要求:要求隔離輸出15V/2A,電壓誤差小于5%,瞬態電流能夠大于10A輸出的能力,動態響應能夠大于10A/uS

3:保護:要求電源有過壓保護,有輸出過流保護功能,過流響應時間小于20uS

4:耐壓要求:要求輸入輸出之間耐壓大于2500AC/1minDC4000V/1min

5:效率:電源工作效率要求大于等于85%,自然冷卻散熱。

6:工作溫度范圍:電源可以持續48小時滿載工作在零下20度到零上70度的環境溫度中。

7:工作濕度范圍:能夠在不小于相對濕度50%的環境中連續空載工作24小時。

二、設計前可能碰到的困難問題

1、絕緣問題:絕緣在電源可靠工作的時候保證電氣間距,1500伏時PCB安全爬電間距在15毫米以上,實際上工作時VOR(反射電壓)會達到2000伏左右,板路在這時需要開具空氣隔離槽,相應得成品機械強度會降低,此時需要輔助的固定材料。

2、安全要求的材質:鑒于以上的要求,需要變壓器的漆包線、半導體材料、固定材料的選擇上面很窄,非專業的應用將帶來不可預知的后果。

3、電壓比較高,且范圍比較寬輸入電壓與條件:DC650V-1500V,占空比變化比較大。

三、設計思路

  介于電路的整體功率幾十瓦,因此在選擇拓撲結構式優先采用了反激式拓撲結構,控制芯片采用TI公司的UC3842,開關頻率90K。在設計中開關mos的選擇比較困難,因為輸入電壓最高可達1500V,對于這個電壓級別的開關管來說,很難找到,最后選擇IXYSHigh  Voltage   MOS    IXTH 1N250作為開關管。變壓器采用EI28的骨架,并且在繞制變壓器的時候特別要注意層間絕緣問題。考慮在輸入電壓高端時候UC3842啟動電阻損耗過高的問題,因此在650V啟動電源完畢后,采用繼電器來切換啟動電路電阻大小。

四、電源原理圖及PCB

     

                                                     

五、設計中遇到問題及解決方法

   1、輸入電壓高端時,UC3842芯片啟動電阻損耗問題比較嚴重,甚至燒毀。因此增加繼電器切換啟動電阻。繼電器2-7PIN為常閉觸點,短接電阻R7(30M)繼電器線圈接輸出15V,輸入電壓未650V時,當輸出電壓15V建立后,2-7PIN斷開,R7電阻投入電路中,使得啟動電阻加大,減小損耗。輸出15V消失后,R7又重新被短路。

2、由于高壓,變壓器制作比較困難,普通繞組的變壓器絕緣無法達到要求,因此后來選擇一家軍工(代加工民用產品)企業繞制完成,給后期帶來一定的麻煩。

 

 

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
lesonlee
LV.5
2
2012-08-14 00:03

此指標有問題,工作在1500V,耐壓才2500Vac,電力用長期工作不敢用。給這個指標的人估計也是不懂。電力上本來要求很高,這樣低的指標,可能是安全指標并不高,就是一通用電源。

光耦耐壓5500Vac,但其初次級長期工作的有效值不到1kV。cny65耐壓8.2kv,有效值工作電壓才1kV.這里需要小心選擇。

在很多種情況下,輸出都是浮地的,初次級間加電容要小心,搞不好會有危險。


0
回復
aczg01987
LV.10
3
2012-08-14 05:52

耐壓要求:要求輸入輸出之間耐壓大于2500AC/1minDC4000V/1min

這個耐壓標準還不如普通要求。


還有啟動電阻那一路完全可以用比較大的電阻去代替,可不用繼電器啊



0
回復
zvszcs
LV.12
4
2012-08-14 08:05
@aczg01987
耐壓要求:要求輸入輸出之間耐壓大于2500AC/1min,DC4000V/1min。這個耐壓標準還不如普通要求。還有啟動電阻那一路完全可以用比較大的電阻去代替,可不用繼電器啊

電力系統,跟我一個行業,此電源首先選用EI28極不合理,估計你爬電不夠,耐壓指標這么低,我做的耐壓指標為AC4000V,你咋會這么低?

繼電器觸點直接可能拉弧,電壓差太大,估計你要選用特種繼電器

可以直接選用電阻呀,多個串聯,選擇啟動電流小一點,讓啟動時間變長,系統對這項沒啥要求


0
回復
2012-08-14 08:14
@zvszcs
電力系統,跟我一個行業,此電源首先選用EI28極不合理,估計你爬電不夠,耐壓指標這么低,我做的耐壓指標為AC4000V,你咋會這么低?繼電器觸點直接可能拉弧,電壓差太大,估計你要選用特種繼電器可以直接選用電阻呀,多個串聯,選擇啟動電流小一點,讓啟動時間變長,系統對這項沒啥要求
這個學習了,不懂就不在這里影響別人心情了
0
回復
awg360
LV.6
6
2012-08-14 15:35

可采用分離式設計變壓器,確認安規及爬電距離

0
回復
26308497
LV.7
7
2012-08-28 23:58
@zhanghuawei
這個學習了,不懂就不在這里影響別人心情了

學習,頂起

0
回復
2012-08-29 07:59
@awg360
可采用分離式設計變壓器,確認安規及爬電距離

沒了解過這種,學習了,也幫頂。

0
回復
2012-08-29 12:35
電力的不懂  看看
0
回復
2012-08-29 12:38
我是來學習的,希望樓主能給個鐵牌,謝謝!