IEC61000-4-2ESD抗干擾測試中,請問470K電阻的作用?

在臺式設備的試驗的ESD抗干擾度測試中,在水平耦合平面和接地參考平面之間要用兩端各有470K電阻連接起來,請問470K電阻的作用/意義?難道是為了模擬人體的電阻?為什么要兩端各一個470K的電阻呢?用一個940K的電阻串在連接GRP和HCP之間的電纜中代替可以嗎?
有的文章把470K說成470對嗎?
請EMC高手指點一二,謝謝!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2006-07-11 15:25
是用來模擬對于或安裝在電源設備附近的物體放電.采用靜電放電發生器對耦合面接觸放電來模擬的.
0
回復
2006-07-11 15:33
靜電放電發生器內部串聯了一顆330電阻,如果外部是用470的電阻,分壓效果明顯,對于待測設備就沒有達到輸出的電壓值,這種說法錯誤的.為什么用2顆470K串聯,個人看法應該是電阻的耐壓限制吧!
0
回復
2006-07-14 16:41
@king0072000127
靜電放電發生器內部串聯了一顆330電阻,如果外部是用470的電阻,分壓效果明顯,對于待測設備就沒有達到輸出的電壓值,這種說法錯誤的.為什么用2顆470K串聯,個人看法應該是電阻的耐壓限制吧!
謝謝樓上的回復!
確實是在耦合放電的試驗時要用到這根電阻電纜.
后來我查詢資料發現,原來這根電阻電纜是用來防止ESD試驗電荷的聚集,同時為了考慮到分壓效果,所以這個電阻值不會太小,但是也不會很大(放電慢).