電子變壓器啟動燒三極管和保險


啟動時,有時燒保險 ,不知道大家以前遇到沒有?
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
ty48
LV.7
2
2006-04-14 10:05
75W左右的變壓器吧?
保護電路設計不太好,電解上應并一個電阻,在下管的基射極接一個33UH小色環電感就可以解決.
0
回復
byzm
LV.4
3
2006-04-14 10:45
@ty48
75W左右的變壓器吧?保護電路設計不太好,電解上應并一個電阻,在下管的基射極接一個33UH小色環電感就可以解決.
230v105W的
0
回復
ty48
LV.7
4
2006-04-14 11:25
@byzm
230v105W的
三極管太小了,
不用白費心機了,
0
回復
ylw8191
LV.4
5
2006-04-18 11:27
是在批量測試同時開機燒的吧,,,是保護沒調好,,,
0
回復
hongzen66
LV.5
6
2006-04-20 21:30
@byzm
230v105W的
變壓器的參數能說說嗎?三極管也省了吧105W的實際功率有多大啊,改變壓器的參數可以搞定
0
回復
四川人
LV.7
7
2006-04-22 17:50
@ylw8191
是在批量測試同時開機燒的吧,,,是保護沒調好,,,
需要成熟產品嗎?我有生產上萬的成熟線路和參數.
0
回復
韋水金
LV.1
8
2006-04-24 19:16
你用的管子太小了,也不可能你那個電子變壓器電路中的短路,這樣就會壞了保險,會不會你用的保險絲太小了啊
0
回復
雨太小
LV.8
9
2006-05-23 12:44
@hongzen66
變壓器的參數能說說嗎?三極管也省了吧105W的實際功率有多大啊,改變壓器的參數可以搞定
支持!增加圈數好象能搞定
0
回復
雨太小
LV.8
10
2006-05-23 13:01
碰到過,換一個更大的變壓器就沒發現這個啟動壞了.
0
回復
雨太小
LV.8
11
2006-05-25 17:18
@四川人
需要成熟產品嗎?我有生產上萬的成熟線路和參數.
你好象太小氣了,有銅臭.
0
回復
ty48
LV.7
12
2006-05-25 18:35
@雨太小
碰到過,換一個更大的變壓器就沒發現這個啟動壞了.
不壞才怪,
方向都走反了.
0
回復
changze
LV.9
13
2006-05-26 14:43
電子變壓器的損壞大多是集中在變壓器輸出飽和,,這個問題上,,,
只要設計讓你的產品在高壓280V不飽和,,,頻率不要太低,,基本上都是比較可靠的,,,
你可以查下,,,你的產品高壓時和220時的輸出波形有哪些改變,,,分析一下,,,
0
回復
雨太小
LV.8
14
2006-05-26 16:22
@changze
電子變壓器的損壞大多是集中在變壓器輸出飽和,,這個問題上,,,只要設計讓你的產品在高壓280V不飽和,,,頻率不要太低,,基本上都是比較可靠的,,,你可以查下,,,你的產品高壓時和220時的輸出波形有哪些改變,,,分析一下,,,
頂!!真正幫人出點子!!!需要想你這樣的人,
0
回復
ty48
LV.7
15
2006-05-27 09:04
@changze
電子變壓器的損壞大多是集中在變壓器輸出飽和,,這個問題上,,,只要設計讓你的產品在高壓280V不飽和,,,頻率不要太低,,基本上都是比較可靠的,,,你可以查下,,,你的產品高壓時和220時的輸出波形有哪些改變,,,分析一下,,,
CHANGZE兄,
支持你的觀點,,
變壓器最易冷暴,
頻率高,輸出變壓器不易飽和,
輸出次級用紗包線是一個不錯的方法,
的確可降低溫度,
由于直流電阻增加,
還可以減小短路時的沖擊電流.
0
回復
byzm
LV.4
16
2006-06-02 13:08
@changze
電子變壓器的損壞大多是集中在變壓器輸出飽和,,這個問題上,,,只要設計讓你的產品在高壓280V不飽和,,,頻率不要太低,,基本上都是比較可靠的,,,你可以查下,,,你的產品高壓時和220時的輸出波形有哪些改變,,,分析一下,,,
280V的時候,那個功率就太高了,三極管的溫升受不了呵.
0
回復
雨太小
LV.8
17
2006-06-02 13:18
@byzm
280V的時候,那個功率就太高了,三極管的溫升受不了呵.
又沒要你長期用!!!!只是啟動而已!!
0
回復
ty48
LV.7
18
2006-06-02 13:26
@byzm
280V的時候,那個功率就太高了,三極管的溫升受不了呵.
能啟動不爆,
冷沖擊就沒有問題了.
0
回復
rodman
LV.6
19
2006-06-12 11:43
@ty48
能啟動不爆,冷沖擊就沒有問題了.
在大磁環上開口,但你得增加初次級匝數
0
回復
weiyu
LV.5
20
2006-06-13 09:31
@changze
電子變壓器的損壞大多是集中在變壓器輸出飽和,,這個問題上,,,只要設計讓你的產品在高壓280V不飽和,,,頻率不要太低,,基本上都是比較可靠的,,,你可以查下,,,你的產品高壓時和220時的輸出波形有哪些改變,,,分析一下,,,
贊同
0
回復
weiyu
LV.5
21
2006-06-13 09:42
1,次級圈數少了,增加圈數;
2,電路工作頻率太低,適當調高電路工作頻率;
3,也許你的電路用的保險太小了,但通常不會有人犯這樣的低級錯誤;
0
回復
zhangcan
LV.3
22
2006-06-13 11:06
@ty48
75W左右的變壓器吧?保護電路設計不太好,電解上應并一個電阻,在下管的基射極接一個33UH小色環電感就可以解決.
在下管的基射極接一個33UH小色環電感......我見過OSRAM電子變壓器都有接小色環電感,請問此電感有何作用???
0
回復
fonglq
LV.4
23
2006-07-27 23:49
@四川人
需要成熟產品嗎?我有生產上萬的成熟線路和參數.
老鄉能人給幾個圖嗎?謝了
0
回復
inte2006
LV.2
24
2006-08-07 11:16
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
sxb7451
LV.1
25
2006-08-07 14:48
@inte2006
**此帖已被管理員刪除**
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
inte2006
LV.2
26
2006-08-11 10:57
@sxb7451
**此帖已被管理員刪除**
1155265048.doc
請參考,能否實現你的要求!