請教一下各位高手:
小弟我現在正在設計一款12V/4.2A的電源,不知道這個保險絲怎么著手?懇請大俠們不吝指教。
請教一下各位高手:
小弟我現在正在設計一款12V/4.2A的電源,不知道這個保險絲怎么著手?懇請大俠們不吝指教。
這個要根據你保險絲的作用來取,也并不一定要5A,(偷懶起見,以下名詞憑記憶來寫,懶得查證)
選保險絲主要關注的參數有,額定電流,額定電壓,熔斷時間和電流對應關系,熔斷能量I2T(或A2T),interrupte current(這個好像是叫分?jǐn)嚯娏鬟€是什么的),還有是快斷還是慢斷的(其實看I2T就知道)。
保險絲的用處,1-防止故障后發生繼發性危害,比如短路發生后發生起火過熱危險,2-防止過載,3 晶體元件保護等。
這就要求保險絲在不該斷的時候不要斷,該斷的時候一定要斷。
在正常工作的一些極端情況下都不能斷,但是異常狀態又要保證在限定的時間內能可靠斷開。
所以得先計算,后實裝并測試。
舉個實例來講,ATX 電源的AC 輸入保險絲,就需要在最差情況下
(AC 輸入高壓,大電解電容為空,且AC 電源內阻極低)突入電流低于保險絲的 interrupt current, 并且整個inrush current 作用時間內,其能量低于I2T,
當然保險絲的額定電壓為250V,額定電流要高于ATX 電源 低壓輸入滿載輸出情況下的實際電流,一般這里會用慢斷的保險絲,
但是當PFC MOS 或PWM MOS 掛掉后,又要及時熔斷,
這就得讓你只能選不能斷太快,也不能斷太慢的
而且還要考慮安規等等,斷的還不能冒火。。。。。。所以選保險絲也要考慮很多!
要是分段看更好!