高頻變壓器的安全邊距問題
高頻變壓器的安全邊距問題
在設計變壓器時,總要留出安全邊距,但我自制過變壓器,但對安全邊距問題沒有認識,不知道哪位高手指點一下,還有其確定安全邊距的方法,我曾閱覽了大量沙占友老師的書籍,也對其中安全邊距算法不太明白,不知道可有人明白
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
xkw1
LV.9
2
2004-07-13 15:34
留足3mm/每邊;且套絕緣管出線就OK
0
回復
提交
提示
iorizj
LV.1
3
2004-07-13 19:23
初級與初級3.5,初級與次級7mm
0
回復
提交
提示
aming
LV.5
4
2004-07-14 16:48
初次級間繞組爬電距離5mm----安規要求
0
回復
提交
提示
xkw1
LV.9
5
2004-07-15 14:28
@aming
初次級間繞組爬電距離5mm----安規要求
安規中規定,變壓器漆包線是6mm,引出線套絕緣管后輸出時,每邊不就只需留3mm了嗎?
0
回復
提交
提示
markhuang
LV.2
6
2004-07-17 11:45
@xkw1
安規中規定,變壓器漆包線是6mm,引出線套絕緣管后輸出時,每邊不就只需留3mm了嗎?
其實那也要跟據工作電壓來看
0
回復
提交
提示
power_sz
LV.7
7
2004-07-17 21:21
1 首先,在繞組之間要有6mm的距離,通常我們是用一塊3mm Min的膠帶用在銅線和BOBBIN之間,3mm+3mm=6mm,
2 如果次級用三重絕緣線,則可不需要3mm的擋邊;
3 次級和初級PIN,初級和次級的PIN之間距離要保持4mm Min,如果不夠,即使有三重絕緣線,也要保證4mm的間距.
0
回復
提交
提示
藍黑
LV.9
8
2004-07-18 10:56
@markhuang
其實那也要跟據工作電壓來看
請問初次級的最大電壓峰值怎么算,用什么儀器測量呢?謝謝!
0
回復
提交
提示
工程師都在看
正弦波工頻逆變器
百能電器
【論壇精選推薦】論壇優質帖匯總(2025.04.15)
電源網-fqd
設計電源要注意的幾個重點
mwxpk
免費試用!探索DigiKey DC-DC產品系列 發現電源管理的新可能!
電源網-天邊
最近開始學習反激電源 求學習思路
學習黨
精華推薦
換一換
立
即
發
帖
主站蜘蛛池模板:
垦利县
|
宜城市
|
白朗县
|
车险
|
肥东县
|
深水埗区
|
田东县
|
新乐市
|
北海市
|
绥棱县
|
永登县
|
嘉峪关市
|
民丰县
|
曲阳县
|
吉林省
|
怀柔区
|
成都市
|
普兰店市
|
从化市
|
嘉兴市
|
黔西县
|
石楼县
|
界首市
|
金华市
|
南召县
|
习水县
|
蒲城县
|
措勤县
|
武穴市
|
灌南县
|
阜宁县
|
宁蒗
|
大新县
|
文成县
|
汶川县
|
绥芬河市
|
三台县
|
镇宁
|
疏勒县
|
蒲城县
|
上高县
|