EAST牌的EA201老炸管怎么辦?
單位去年4月購的EAST牌型號EA201的UPS電源,使用至今已經出現3次炸管,而且每次都只是燒毀2只管(共4只),即靠近線路板里面散熱器上的一對,每次停電只堅持1-2分鐘如不來電我們就正常關機,最近一次是在電網波動時機器切換時里面炸管的,像起火一樣.該機器還有一故障就是有時按下面板上的關機按鈕時機器并沒有關掉,仍然在供電,電源指示等也亮,要重復開關多次才能關掉,好像是機器里的繼電器觸點粘住一樣,我們有4臺這樣的機器都有這種關機故障.我單位在非洲,這種管子很難買(近5美元一只),都換怕了.每臺UPS負載不重僅一臺不帶打印機的電腦.請高手指點該怎么檢查?先謝謝了!
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@大風
ESAT的EA201不是很清楚.我修過EA210,你看一下管子的型號,可以換個大點的管子試試.如有可能可以發個電路板的照片給我,幫你看看.我是西安的,郵箱feng.jianhua@gmail.com
實在對不住,該UPS型號應該是EA210,而非EA201,管子都是IRF3205,但為什么一直燒這一對?而另對是好的,再說負載也沒超過250VA(PⅢ500),還請多指教!附電路板圖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137793439.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@la-major
實在對不住,該UPS型號應該是EA210,而非EA201,管子都是IRF3205,但為什么一直燒這一對?而另對是好的,再說負載也沒超過250VA(PⅢ500),還請多指教!附電路板圖[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137793439.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
這種機子在我們這很少出問題的,ea210應該是一千va的機器,帶負載可以到600w左右.建議你作如下檢查:檢查輸入零火線及地線是否正確,注意零火線不要接錯,零地電壓不能過高.停機時測量電池電壓,如低于12v要先充電再使用.還有ea210不能帶感性負載,所以打印機、復印機等千萬不要接進來.還有3205這邊有拆機跟原裝之分,用拆機件不帶負載都可能燒的.這邊3205原裝的跟你的價格差不多,不過是人民幣了.你先試試,如果不行發郵件給我,我再幫你想辦法.
0
回復
@la-major
實在對不住,該UPS型號應該是EA210,而非EA201,管子都是IRF3205,但為什么一直燒這一對?而另對是好的,再說負載也沒超過250VA(PⅢ500),還請多指教!附電路板圖[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137793439.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
還有,你在換管子的時候請先把電路板上的積炭和灰塵清理干凈,不然會影響到絕緣和耐壓.祝你好運
0
回復
@大風
還有,你在換管子的時候請先把電路板上的積炭和灰塵清理干凈,不然會影響到絕緣和耐壓.祝你好運
多謝大風先生的指點,但還是不明白屢屢損壞這對管子而另對管子是好的的原因(是否與零火線接錯有關系正待考證),故障現象及負載情況已經說明很清楚了,沒有感性負載.目前這臺還沒修好,另一臺今天也差點損壞:今突遇市電停電,隨即EA210面板指示等突然閃爍,機器鳴叫,同時房間的日光燈也閃爍(應該和UPS沒關系的),立刻強行關掉電腦及UPS,日光燈才不再閃爍,分析可能又是機器的繼電器觸點粘住等原因造成UPS逆變的電能倒送到電網,但因電網負載太重而過載保護,造成日光燈閃爍,待市電恢復后又工作正常.但仍然擔心下次還能這么幸運,所以還請高手多指點.
0
回復
@la-major
多謝大風先生的指點,但還是不明白屢屢損壞這對管子而另對管子是好的的原因(是否與零火線接錯有關系正待考證),故障現象及負載情況已經說明很清楚了,沒有感性負載.目前這臺還沒修好,另一臺今天也差點損壞:今突遇市電停電,隨即EA210面板指示等突然閃爍,機器鳴叫,同時房間的日光燈也閃爍(應該和UPS沒關系的),立刻強行關掉電腦及UPS,日光燈才不再閃爍,分析可能又是機器的繼電器觸點粘住等原因造成UPS逆變的電能倒送到電網,但因電網負載太重而過載保護,造成日光燈閃爍,待市電恢復后又工作正常.但仍然擔心下次還能這么幸運,所以還請高手多指點.
給我發郵件,我告訴你怎么檢測.
0
回復
@pcb55
測量一下兩對MOS管驅動電壓是不是平衡.可能換的管子質量也不太好.關不了機可能是開關壞了.繼電器可能也有問題
樓上的分析的對,兩管的驅動電壓不一樣,正常的是5.5-6.2V之間,燒管的一路約1.4V左右,但費了很多時間仍然查不出故障,最后測輸出驅動電阻只有8.2歐(正常10歐),更換后兩對電壓相差0.4V,換新3205管后終于EA210可以工作了,但心里很不踏實不知是否還會壞,電阻值怎么會變小?而且輸出驅動IC(CD4081)10、11腳經過1k的電阻再到10歐再到驅動管的,1.8歐差會有如此大的影響?是否還有故障存在?哪位高手有該機圖紙請幫我分析分析,再此先謝了!
0
回復