工頻變壓器的設計
各位大俠.大家好,我現在想設計一款工頻變壓器,在選用硅鋼片時對具體用白片還是用黑片存有疑問,請問有哪位高手告訴我,這兩種片之間的具體差異,請?zhí)峁氋F意見.
全部回復(35)
正序查看
倒序查看
@cyzhang2006
謝謝.我再請教一個白癡問題,請不要見笑.那就是我在一些書籍上看到硅鋼片有冷扎,熱扎,有取向和無取向,對這有何區分.
硅鋼片是含硅量在0.5%-5%的超低碳鋼板,主要用于發電、輸變電、電機、電子和家電業.硅鋼是由體心立方的α鐵固溶體構成的鐵素體鋼,以鐵為主的Fe-Si單晶體在三個主晶向上磁化特性不同:[100]方向為易磁?[110]方向為次易磁?[111]方向為難磁化晶向,這種磁化特性稱為磁各向異性.通過控制軋制方向和采用再結晶工藝生產的具有高斯織構(即具有[110]晶面和[100]晶向的晶粒取向的組織)的硅鋼片稱單取向硅鋼片,亦稱取向硅鋼片;晶粒取向程度小、在鋼板面上磁各向異性小的硅鋼片稱無取向硅鋼片.取向硅鋼片主要用于制造各種變壓器,無取向硅鋼片主要用于制造發電機、電動機以及家電電器如洗衣機、電風扇和電冰箱壓縮機電機等.從生產工藝上,硅鋼片又可分為熱軋硅鋼片和冷軋硅鋼片,熱軋硅鋼片屬于無取向硅鋼片,冷軋硅鋼片分為無取向硅鋼片和取向硅鋼片.
硅鋼片性能直接關系到電機、變壓器等產品的電能損耗、性能、體積和重量,高磁感和薄規格是硅鋼片的發展方向.提高硅鋼片磁感應強度,不但提高電器性能,而且可減少鐵芯的磁滯損耗、降低電耗;采用薄規格硅鋼片可減少高頻下鐵芯的渦流損耗、降低電耗,同時亦可節省電器材料,減小電器體積、減輕重量.此外,硅鋼片還需具備良好的板形、極小的同板厚度差和良好的沖剪性能.
為保證硅鋼片特殊性能要求,一般均需經冷軋和退火處理.特別是取向硅鋼的生產,需經初退火(?;?→軋制→中間脫碳退火→軋制→終脫碳退火→高溫再結晶退火等工序的復雜處理,各道工序均需精雕細刻,才能滿足工藝要求.國外在成品階段還采用激光或等離子等方法細化磁疇,進一步優化取向效果.因此,冷軋硅鋼片被稱為冶金產品中的工藝品,一般企業不具備生產條件.熱軋硅鋼片由于受生產工藝制約,產品規格厚、磁感低、鐵損高、電耗高,電器產品性能差、體積大.通常情況下,使用熱軋硅鋼片制造的電機與使用相同級別冷軋硅鋼片制造的相比,磁感低10%-20%,鐵損高10%-20%,電耗高20%-40%;每使用1萬噸熱軋硅鋼片比冷軋硅鋼片要多耗電約1億kWh/年.按此測算,我國近年來熱軋硅鋼片消費量為90萬噸左右,每年多耗電約90億kWh,相當于1-2座大型發電廠的年發電量.此外,在生產工藝上,熱軋硅鋼片一般采用電爐熔融→疊軋薄板軋機生產,工藝裝備十分落后,成材率低、勞動強度大、污染嚴重,且產品質量差,加工性能、同板差、表面質量等與冷軋硅鋼片相比有較大差距.因此,世界發達國家早已淘汰了熱軋硅鋼片,我國也明確規定熱軋硅鋼片為限期淘汰產品.
2. 硅鋼片產銷結構分析
冷軋硅鋼片是我國主要的缺鋼材品種.生產企業主要是武鋼、寶股股份和太鋼,設計能力85萬噸/年,其中武鋼40萬噸/年、寶鋼股份35萬噸/年、太鋼10萬噸/年.2003年產量103.1萬噸,其中武鋼39.9萬噸、寶鋼股份50.9萬噸、太鋼12.3萬噸.由于冷軋硅鋼片生產不能滿足需求,仍在大量生產和使用熱軋硅鋼片,同時還要大量進口冷軋硅鋼片.2003年,我國生產熱軋硅鋼片90.2萬噸,進口冷軋硅鋼片158.1萬噸,出口9.4萬噸,硅鋼片表觀消費量342萬噸.從消費結構看,在中小型電機和家用電器制造業,熱軋硅鋼片占了相當大的比例;在大中型變壓器制造業,進口硅鋼片占了較大的比例.
隨著電力需求和機電產品產量的不斷增長,硅鋼片的消費量增長,我國已是世界上硅鋼片消費量最大的國家之一.1993年-2003年的10年間,表觀消費量從95萬噸增加到342萬噸,年均增長約13.7%.
3.我國冷軋硅鋼片生產技術差距分析
經過幾十年的發展,我國冷軋硅鋼片生產取得了較大的成績.從世界范圍看,我國冷軋硅鋼片的生產技術、品種、質量屬于上世紀90年代國際水平,高于俄羅斯,與法國、德國、意大利等國家處于同等水平,但與代表世界最高水平的日本新日鐵相比尚有一定差距.主要表現在:(1)品種規格.品種上,我國取向硅鋼片落后2-3個牌號,高磁感取向硅鋼HiB鋼比例只有14%左右,而新日鐵廣畑制鐵所取向硅鋼片中HiB的比例高達50%~60%;低鐵損高牌號無取向硅鋼片只有35W230和50W250可少量生產,尚不能生產35W210;只能生產1.74-1.76(T)的高磁感無取向產品,比日本的1.76-1.78(T)低0.02(T).規格上,不能生產厚度0.23mm及以下薄規格、經細化磁疇處理的低鐵損高牌號(ZDKH、ZDMH)取向硅鋼片,只能少量生產0.27mm厚度,日本大量生產0.23mm厚度的取向硅鋼片.(2)產品質量.帶鋼厚度公差大、同板差大,板形、涂層質量不穩定.武鋼生產的HiB與新日鐵廣畑制鐵所同牌號相比,磁感水平基本相當,但鐵損值還有差距.(3)生產指標.由于煉鋼成分命中率、原牌號合格率、加工成材率不高,我國取向硅鋼片綜合成材率比日本低5%左右,高牌號取向硅鋼片成材率差距更大.(4)技術創新.多年來,我國以學習消化引進技術為主,基本上沒有大的、突破性的創新.日本冷軋硅鋼片能夠保持國際領先水平的關健在于持續不斷的技術開發和創新.品種、質量、生產指標等與技術水平密切相關,缺乏技術創新是我國冷軋硅鋼片生產與日本的主要差距所在.
硅鋼片是含硅量在0.5%-5%的超低碳鋼板,主要用于發電、輸變電、電機、電子和家電業.硅鋼是由體心立方的α鐵固溶體構成的鐵素體鋼,以鐵為主的Fe-Si單晶體在三個主晶向上磁化特性不同:[100]方向為易磁?[110]方向為次易磁?[111]方向為難磁化晶向,這種磁化特性稱為磁各向異性.通過控制軋制方向和采用再結晶工藝生產的具有高斯織構(即具有[110]晶面和[100]晶向的晶粒取向的組織)的硅鋼片稱單取向硅鋼片,亦稱取向硅鋼片;晶粒取向程度小、在鋼板面上磁各向異性小的硅鋼片稱無取向硅鋼片.取向硅鋼片主要用于制造各種變壓器,無取向硅鋼片主要用于制造發電機、電動機以及家電電器如洗衣機、電風扇和電冰箱壓縮機電機等.從生產工藝上,硅鋼片又可分為熱軋硅鋼片和冷軋硅鋼片,熱軋硅鋼片屬于無取向硅鋼片,冷軋硅鋼片分為無取向硅鋼片和取向硅鋼片. 硅鋼片性能直接關系到電機、變壓器等產品的電能損耗、性能、體積和重量,高磁感和薄規格是硅鋼片的發展方向.提高硅鋼片磁感應強度,不但提高電器性能,而且可減少鐵芯的磁滯損耗、降低電耗;采用薄規格硅鋼片可減少高頻下鐵芯的渦流損耗、降低電耗,同時亦可節省電器材料,減小電器體積、減輕重量.此外,硅鋼片還需具備良好的板形、極小的同板厚度差和良好的沖剪性能. 為保證硅鋼片特殊性能要求,一般均需經冷軋和退火處理.特別是取向硅鋼的生產,需經初退火(常化)→軋制→中間脫碳退火→軋制→終脫碳退火→高溫再結晶退火等工序的復雜處理,各道工序均需精雕細刻,才能滿足工藝要求.國外在成品階段還采用激光或等離子等方法細化磁疇,進一步優化取向效果.因此,冷軋硅鋼片被稱為冶金產品中的工藝品,一般企業不具備生產條件.熱軋硅鋼片由于受生產工藝制約,產品規格厚、磁感低、鐵損高、電耗高,電器產品性能差、體積大.通常情況下,使用熱軋硅鋼片制造的電機與使用相同級別冷軋硅鋼片制造的相比,磁感低10%-20%,鐵損高10%-20%,電耗高20%-40%;每使用1萬噸熱軋硅鋼片比冷軋硅鋼片要多耗電約1億kWh/年.按此測算,我國近年來熱軋硅鋼片消費量為90萬噸左右,每年多耗電約90億kWh,相當于1-2座大型發電廠的年發電量.此外,在生產工藝上,熱軋硅鋼片一般采用電爐熔融→疊軋薄板軋機生產,工藝裝備十分落后,成材率低、勞動強度大、污染嚴重,且產品質量差,加工性能、同板差、表面質量等與冷軋硅鋼片相比有較大差距.因此,世界發達國家早已淘汰了熱軋硅鋼片,我國也明確規定熱軋硅鋼片為限期淘汰產品. 2.硅鋼片產銷結構分析 冷軋硅鋼片是我國主要的缺鋼材品種.生產企業主要是武鋼、寶股股份和太鋼,設計能力85萬噸/年,其中武鋼40萬噸/年、寶鋼股份35萬噸/年、太鋼10萬噸/年.2003年產量103.1萬噸,其中武鋼39.9萬噸、寶鋼股份50.9萬噸、太鋼12.3萬噸.由于冷軋硅鋼片生產不能滿足需求,仍在大量生產和使用熱軋硅鋼片,同時還要大量進口冷軋硅鋼片.2003年,我國生產熱軋硅鋼片90.2萬噸,進口冷軋硅鋼片158.1萬噸,出口9.4萬噸,硅鋼片表觀消費量342萬噸.從消費結構看,在中小型電機和家用電器制造業,熱軋硅鋼片占了相當大的比例;在大中型變壓器制造業,進口硅鋼片占了較大的比例. 隨著電力需求和機電產品產量的不斷增長,硅鋼片的消費量增長,我國已是世界上硅鋼片消費量最大的國家之一.1993年-2003年的10年間,表觀消費量從95萬噸增加到342萬噸,年均增長約13.7%. 3.我國冷軋硅鋼片生產技術差距分析 經過幾十年的發展,我國冷軋硅鋼片生產取得了較大的成績.從世界范圍看,我國冷軋硅鋼片的生產技術、品種、質量屬于上世紀90年代國際水平,高于俄羅斯,與法國、德國、意大利等國家處于同等水平,但與代表世界最高水平的日本新日鐵相比尚有一定差距.主要表現在:(1)品種規格.品種上,我國取向硅鋼片落后2-3個牌號,高磁感取向硅鋼HiB鋼比例只有14%左右,而新日鐵廣畑制鐵所取向硅鋼片中HiB的比例高達50%~60%;低鐵損高牌號無取向硅鋼片只有35W230和50W250可少量生產,尚不能生產35W210;只能生產1.74-1.76(T)的高磁感無取向產品,比日本的1.76-1.78(T)低0.02(T).規格上,不能生產厚度0.23mm及以下薄規格、經細化磁疇處理的低鐵損高牌號(ZDKH、ZDMH)取向硅鋼片,只能少量生產0.27mm厚度,日本大量生產0.23mm厚度的取向硅鋼片.(2)產品質量.帶鋼厚度公差大、同板差大,板形、涂層質量不穩定.武鋼生產的HiB與新日鐵廣畑制鐵所同牌號相比,磁感水平基本相當,但鐵損值還有差距.(3)生產指標.由于煉鋼成分命中率、原牌號合格率、加工成材率不高,我國取向硅鋼片綜合成材率比日本低5%左右,高牌號取向硅鋼片成材率差距更大.(4)技術創新.多年來,我國以學習消化引進技術為主,基本上沒有大的、突破性的創新.日本冷軋硅鋼片能夠保持國際領先水平的關健在于持續不斷的技術開發和創新.品種、質量、生產指標等與技術水平密切相關,缺乏技術創新是我國冷軋硅鋼片生產與日本的主要差距所在.
謝謝你的寶貴意見.但我在設計工頻變壓器時對B值取定很難把握.另在選漆皮線時我看有一些書籍說在做100W以下變壓器時,將電流除以2.5開方.再乘以1.13,就可以得到用線的直徑.對于100W以上的,將電流密度系數由2.5換成2.0即可,但我實際按此方式設計出的變壓器與客戶提供變壓器有很大差別,可否幫我看一以下是怎么回事,可否幫我揭曉以下其中道理.
謝謝
謝謝
0
回復
@cyzhang2006
謝謝你的寶貴意見.但我在設計工頻變壓器時對B值取定很難把握.另在選漆皮線時我看有一些書籍說在做100W以下變壓器時,將電流除以2.5開方.再乘以1.13,就可以得到用線的直徑.對于100W以上的,將電流密度系數由2.5換成2.0即可,但我實際按此方式設計出的變壓器與客戶提供變壓器有很大差別,可否幫我看一以下是怎么回事,可否幫我揭曉以下其中道理.謝謝
電流密度取的太小,導致實際線徑使用過大.還有盡信書不如無書.
0
回復
@七年之癢
黑片的B值取值比白片的高.
空載磁通密度的選擇應受下列幾因素的影響:
1. 空載電流:一般小鐵芯在空載電流允許的條件下空載磁通密度越大圈數越少.按“電子變壓器手冊”一書的說法就按磁飽和來選擇.
2. 鐵芯損耗:小鐵芯在滿足空栽電流的情況下,自然形成.
3. 為保持鐵損等于銅損,大鐵芯EI76.2以上鐵芯,如按第一條條件選鐵芯,鐵損將超出銅損,按理論推導鐵損等于銅損時,變壓器效率最高,為了保證鐵損等于銅損必需降低磁通密度.此;類型變壓器磁通密度小于磁飽和.
4. 初級電壓有沒有提升要求.小鐵芯(EI-66以下)負載磁通密度最大值可選為1.7特,考慮變壓器要通過1.1倍的過電壓考驗,故可選為1.7/1.1≈1.55特.大鐵芯(EI-76以上)當鐵損大于銅損時,理論證明當鐵損等于銅損時,輸出功率最大,為降低鐵損,負載磁通密度可根據鐵損來確定.這樣空載磁銅密度值為1.79與1.63特.
在“電子變壓器手冊“一書中采用負載磁通密度,而不采用空載磁通密度,在電壓調整率10%以下時,問題不大,當電壓調整率20%、30%甚至于50%時計算就比較困難,按負載磁通密度來計算除要求鐵損等于銅損時的鐵芯外,負載磁通密度是一樣的,而港澳臺是按空載磁通密度來計算的,鐵芯大小不同,空載磁通密度可能不同.
下面例舉一些例子:
鐵芯型號 空載磁通密度 初級電壓 頻率 匝數 線徑
EI28×11.5 1.918T 220V 50 5850 0.05
EI35×11.5 1.8T 220V 50 5195 0.06
EI35×13.5 1.7T 220V 50 4684 0.07
EI35×13.5 1.724T 120V 60 2100 0.1
EI35×15.5 1.7T 220V 50 4081 0.08
EI41×16.5 1.55T 220V 50 3105 0.1
EI41×20 1.55T 220V 50 2561 0.11
EI41×14.5 1.55T 220V 50 2091 0.12
EI41×26.5 1.55T 220V 50 1933 0.12
EI48×23.5 1.55T 220V 50 1771 0.14
EI48×30.5 1.55T 220V 50 1365 0.16
EI54×29.5 1.5T 220V 50 1300 0.2
EI57×30 1.39T 220V 50 1300 0.21
EI66×36 1.37T 220V 50 950 0.29
以上數字為H50 0.5mm材料,可根據空載電流要求調整,僅供參考.
空載磁通密度的選擇應受下列幾因素的影響:1.空載電流:一般小鐵芯在空載電流允許的條件下空載磁通密度越大圈數越少.按“電子變壓器手冊”一書的說法就按磁飽和來選擇.2.鐵芯損耗:小鐵芯在滿足空栽電流的情況下,自然形成.3.為保持鐵損等于銅損,大鐵芯EI76.2以上鐵芯,如按第一條條件選鐵芯,鐵損將超出銅損,按理論推導鐵損等于銅損時,變壓器效率最高,為了保證鐵損等于銅損必需降低磁通密度.此;類型變壓器磁通密度小于磁飽和.4.初級電壓有沒有提升要求.小鐵芯(EI-66以下)負載磁通密度最大值可選為1.7特,考慮變壓器要通過1.1倍的過電壓考驗,故可選為1.7/1.1≈1.55特.大鐵芯(EI-76以上)當鐵損大于銅損時,理論證明當鐵損等于銅損時,輸出功率最大,為降低鐵損,負載磁通密度可根據鐵損來確定.這樣空載磁銅密度值為1.79與1.63特.在“電子變壓器手冊“一書中采用負載磁通密度,而不采用空載磁通密度,在電壓調整率10%以下時,問題不大,當電壓調整率20%、30%甚至于50%時計算就比較困難,按負載磁通密度來計算除要求鐵損等于銅損時的鐵芯外,負載磁通密度是一樣的,而港澳臺是按空載磁通密度來計算的,鐵芯大小不同,空載磁通密度可能不同.下面例舉一些例子:鐵芯型號 空載磁通密度 初級電壓 頻率 匝數 線徑EI28×11.5 1.918T 220V 50 5850 0.05EI35×11.5 1.8T 220V 50 5195 0.06EI35×13.5 1.7T 220V 50 4684 0.07EI35×13.5 1.724T 120V 60 2100 0.1EI35×15.5 1.7T 220V 50 4081 0.08EI41×16.5 1.55T 220V 50 3105 0.1EI41×20 1.55T 220V 50 2561 0.11EI41×14.5 1.55T 220V 50 2091 0.12EI41×26.5 1.55T 220V 50 1933 0.12EI48×23.5 1.55T 220V 50 1771 0.14EI48×30.5 1.55T 220V 50 1365 0.16EI54×29.5 1.5T 220V 50 1300 0.2EI57×30 1.39T 220V 50 1300 0.21EI66×36 1.37T 220V 50 950 0.29以上數字為H500.5mm材料,可根據空載電流要求調整,僅供參考.
但是我在設計頻率在60HZ變壓器時,根據計算得到到的變壓器與實際繞出的產品總存在輸出達不到要求的實際情況.例如:
輸入120VAC 60HZ
輸出:12.8VDC 2A/10A
具體繞線方式:初級
321T Φ0.7mm
50T Φ0.35mm
次極:37T Φ2.0mm
但是實際繞出為
空載電壓 11.9VAC 13.7VAC
12VDC時輸出電流 3A(2A時) 8.3A(10A時)
可否幫我看一下.
謝謝
請問一下老師,你的這個數值,是用什么公式得到的呢>?謝謝
0
回復
@七年之癢
你這樣去驗證是沒有用的,因為你不掷別人的設計要求和設計思路是什么樣的.同一種輸入輸出參數,可能要求的空載電流,電壓調整率,溫升不同,設計的匝比線徑,甚至體積就不同.
謝謝提醒.對于設計變壓器時對于輸出,輸入功率的一般取值,一般我認為是要求參數的1.05倍,是否正確.在變壓器的空載輸出電壓設計上,如果要求輸出12V,則對它要求空載要求在14.5V可否正確.對引線電流密度J取2.5(100W以下).
0
回復
@cyzhang2006
謝謝提醒.對于設計變壓器時對于輸出,輸入功率的一般取值,一般我認為是要求參數的1.05倍,是否正確.在變壓器的空載輸出電壓設計上,如果要求輸出12V,則對它要求空載要求在14.5V可否正確.對引線電流密度J取2.5(100W以下).
空載電壓可根據電壓調整率計算,一般小功率的(20W以下)可按10%--25%計算.不過這個參數不是固定死的.如果你的客戶要求13V,你難道還能以這個的標準去設計嗎?12V的空載14.5V的電壓調整率為17%
還有如果電流密度取2.5的話,你的產品的成本肯定比別人的高.建議用3--4.5.
還有如果電流密度取2.5的話,你的產品的成本肯定比別人的高.建議用3--4.5.
0
回復
@cyzhang2006
這樣一來漆包線是節余了,但是對于變壓器的溫升該如何控制呢?我用到3.5是對變壓器的帶載能力就會下降,也就是電壓調整率會偏上,而且時間較長還會將變壓器內部的溫保毀壞.那是否我在硅剛片的取用,及圈數設計方面存有問題?謝謝.請回復
你用到3.5線徑已經可以了 怎么能說帶載能力下降呢? 你做實驗了嗎?沒有一次成功的 先知道個結果在加以改進
0
回復
@cyzhang2006
但是我在設計頻率在60HZ變壓器時,根據計算得到到的變壓器與實際繞出的產品總存在輸出達不到要求的實際情況.例如: 輸入120VAC 60HZ 輸出:12.8VDC 2A/10A 具體繞線方式:初級 321T Φ0.7mm 50T Φ0.35mm 次極:37T Φ2.0mm但是實際繞出為 空載電壓11.9VAC13.7VAC 12VDC時輸出電流3A(2A時)8.3A(10A時)可否幫我看一下.謝謝
對這種要求直流輸出的,僅有電壓和電流值是不夠的.不同的整流電路,變壓器的設計肯定不一樣.
0
回復