這是從220市電采集過零點信號的電路,
其一
這是其二。
這是其三
大家從采集過零點的準確度,抗干擾性和成本來分析一下每個電路的優缺點
你要采集什么???是采電壓是多少伏的??
我只用變壓器+運放的模式。
一般來說精度會低一些。變壓器精度就沒法高起來
但是,靠譜,穩定,電路較為成熟,但是不大便宜。
不知道為神馬,反正我個人不喜歡把非安全電壓直接送到光耦或者運放。我總覺得要加一個變壓器隔離降壓一下比較好。
純屬個人意見。
第一個圖中驅動光偶的電流是不是使得采樣電阻上的損耗變大呢,變壓器對信號會產生相移的,那樣的話還能不能較精確地采集到過零點時刻呢
變壓器輕載到空載時的電壓相移基本可以忽略。
變壓器的相移還好
實際中都可以接受的
關鍵是濾波器帶來的相移,需要嚴格計算,在DSP中需要做一些處理。
尤其是在頻率亂跳的時候,這個相移也要變化,而且是頻率的函數。
我只用3
過零的毛刺或者波形失真,是可以處理的,而且可以處理的很好
這個不安全是說強電和弱電直接接一起了嗎?
第一個話 有光耦隔離了 不知道老兄所指為何?
這是12的知名弱點,光耦電流小到一定程度下右側就沒信號了
2就是沒隔離
圖1:
1. 光藕的CTR是變化的, 所以檢出的過零點誤差可能大;
2. 光藕的CTR較小, 輸入回路需要消耗一定電流, 或者需要在次級電流放大.
圖2:
1. 只是個示意圖, 需要處理好電源,地與輸入端電壓范圍的關系. 適合于不需要隔離的場合, 用比較器取代運放. 為了抗干擾, 可適當在比較器輸出端與同相輸入端引入正反饋.
圖3:
1. 常見, 但電路可以簡化, 不需要前級的跟隨器, 不需要電位器. 甚至二極管都是不需要的. 就1個工頻隔離小變壓器+1個比較器+幾個電阻.
324運放,做的是跟隨器啊,沒有開環啊
后面的是393是比較器啊
你指的是哪一個呢
不好意思,看錯了 。我一直看的第3個圖
圖二本來應該是比較器,我畫的時候直接拖了個運放過來。