18KW 單相工頻變壓器

 18KW 單相工頻變壓器   口字鐵芯   截面積 100*130mm   輸入單相380V    用Z11 硅鋼片   初級用直徑 2.44漆包線4股并繞  104T     工作電流55A    

實驗發現鐵芯溫升慢  銅線升溫快    是不是變壓器設計制作有問題?

 

全部回復(22)
正序查看
倒序查看
2010-10-24 19:01
w1=144    gs=9500      
0
回復
2010-10-25 09:39
電流密度大了
0
回復
classtwo
LV.6
4
2010-10-25 15:47
@zhangwenjun
w1=144   gs=9500      

Z11的片子取可取到13000~15000,我認為電流密度大了,應小于2.5。

另外,有沒有加散熱風道?

0
回復
ydd2104
LV.2
5
2010-10-28 15:03
電流密度太大了,應該電流密度在2.8以下
0
回復
2010-10-28 15:17
通風道沒加,或者通風道設計不合理,最好把資料貼 上來
0
回復
2010-10-30 09:34
有風扇強制風冷   
0
回復
2010-10-30 09:36
@曾經心痛
有風扇強制風冷   
 

如果做成自耦的    銅線截面積是不是夠用了呢?
0
回復
2010-11-29 21:36
@曾經心痛
[圖片] 如果做成自耦的   銅線截面積是不是夠用了呢?
 
0
回復
2010-11-30 20:51
@就這么簡單
[圖片] 
不錯的東東
0
回復
wxyongfu
LV.2
11
2010-12-06 20:07
@就這么簡單
[圖片] 

這是什么軟件?

 

0
回復
2011-01-15 13:04
@就這么簡單
[圖片] 
這軟件有下載的嗎?
0
回復
2011-01-16 00:14
@曾經心痛
這軟件有下載的嗎?
其它的有,這個好像沒有,是我們公司自己內部用的
0
回復
2011-01-18 22:51
@就這么簡單
其它的有,這個好像沒有,是我們公司自己內部用的
好東西可否共享
0
回復
2011-01-18 22:52
@曾經心痛
好東西可否共享
可否幫我算一下這個  初次級圈數     
0
回復
2011-02-19 18:13
@就這么簡單
其它的有,這個好像沒有,是我們公司自己內部用的
好東西可否共享
0
回復
zhangwenjun
LV.6
17
2011-02-21 04:25
@曾經心痛
可否幫我算一下這個 初次級圈數  [圖片]  

ST=90*196/3.8v/t          380v=100t       2400v=650t

max=30kva

0
回復
2011-02-25 18:58
@zhangwenjun
ST=90*196/3.8v/t         380v=100t      2400v=650tmax=30kva

如果把鐵芯分開   做兩個相同的變壓器   每個  可以做多少KVA ?

用你的公式計算一下  !!!

0
回復
zhangwenjun
LV.6
19
2011-02-26 09:48
@曾經心痛
如果把鐵芯分開  做兩個相同的變壓器  每個 可以做多少KVA?用你的公式計算一下 !!!
如果分為st=9.0*9.8=88.2           88.2*88.2=7779.24w
0
回復
classtwo
LV.6
20
2011-02-26 20:21
@zhangwenjun
ST=90*196/3.8v/t         380v=100t      2400v=650tmax=30kva
"ST=90*196/3.8v/t  "沒有理解,可以解釋清楚點嗎?謝謝!
0
回復
zhangwenjun
LV.6
21
2011-02-26 20:36
@classtwo
"ST=90*196/3.8v/t  "沒有理解,可以解釋清楚點嗎?謝謝!

`st=9.0*19.6=176.4cm2          176.4*.96*0.0222=3.759v/t        

選用近似=3.8v/t

0
回復
2011-02-26 23:04
@zhangwenjun
如果分為st=9.0*9.8=88.2         88.2*88.2=7779.24w

ST=9.0*8.8/ 1.9V/t           380v=200t       2400v=1300t

max=8 kva

0
回復
2011-03-01 13:42
@zhangwenjun
如果分為st=9.0*9.8=88.2         88.2*88.2=7779.24w
鐵芯減半  功率是原來的1/4