91视频免费?看_蜜芽MY188精品TV在线观看_国产免费无遮挡在线观看视频_深夜国产_亚洲精品欧洲精品_欧美黑人粗暴多交

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

效率跟PF是否是同一種概念?

本人愚鈍,請教高人解釋下,問題如題-------效率跟PF是否是同一種概念?如何計算?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2010-09-06 13:17

效率是輸出功率與輸入功率的比值

PF可以理解為有功功率跟視在功率的比值

0
回復
241388
LV.5
3
2010-09-06 15:18
@心中有冰
效率是輸出功率與輸入功率的比值PF可以理解為有功功率跟視在功率的比值
那兩者完全不是一個概念來的哦?能舉例說明下嗎?
0
回復
ragnar
LV.4
4
2010-09-06 15:30
@心中有冰
效率是輸出功率與輸入功率的比值PF可以理解為有功功率跟視在功率的比值
視在功率=有功功率+無功功率的
0
回復
241388
LV.5
5
2010-09-06 15:31
@心中有冰
效率是輸出功率與輸入功率的比值PF可以理解為有功功率跟視在功率的比值

PF值跟效率在同一個電路應該成正比吧?

 

0
回復
2010-09-06 15:34
@241388
PF值跟效率在同一個電路應該成正比吧? 

不是的,沒有任何關系

相反,電源為了保證PF值需要加被動式或主動式的PFC,對效率是有影響的,會降低效率。

0
回復
2010-09-06 17:49
效率是電源輸出的有功功率和輸入的有功功率的比值,和無功功率無關。而功率因數是電源輸入的有功功率和輸入端的視在功率(即輸入端的電流乘電壓)的比值,視在功率是電氣設備輸入端有功功率和無功功率之和。所以效率和功率因數完全不是一個概念。對于帶整流橋的直流電源電路來說,輸入端沒有無功功率,因此功率因數是1,但由于現有儀表的錯誤指示和一些人的不懂裝懂已經把直流電源功率因數這個問題攪的一塌糊涂了。
0
回復
241388
LV.5
8
2010-09-09 09:35
@博美電源
2010-09-09 11:43
@博美電源
請問樓上大俠怎么把阻容降壓電路的功率因數提高啊,我現在做了個阻容降壓電源,功率因數才0.2都不到,請大俠指導,謝謝!

0
回復
發
主站蜘蛛池模板: 黑河市| 葫芦岛市| 乳山市| 泰来县| 溆浦县| 弥勒县| 泉州市| 莲花县| 莆田市| 金昌市| 吕梁市| 邢台县| 山西省| 涞源县| 尉犁县| 西昌市| 吉木乃县| 青冈县| 襄垣县| 鲁甸县| 芦溪县| 颍上县| 南木林县| 鲁山县| 香河县| 万宁市| 金秀| 天镇县| 马龙县| 青河县| 抚宁县| 新营市| 文安县| 池州市| 邛崃市| 牙克石市| 怀来县| 九江市| 阜新| 平定县| 瓮安县|