開關電源輸入與輸出耐壓到底耐壓是多少伏?
HIPOT測試注意以下幾點:
主要測試電氣間隙是否夠。可以上AC測試,也可以上DC測試。上DC測試的時候取值為AC測試值的1.414倍。
上AC測試時,取值為:對于輔助絕緣,基本絕緣2U 1000,然后取整。U為最大額定電壓。
比如某開關電源輸入85~264VAC,那么就去2X264 1000,取整,就是1600VAC。
對于加強絕緣,雙重絕緣。上述值還要乘以2。
對于開關電源,原邊對副邊是加強絕緣或者雙重絕緣,所以,取3200VAC,1分鐘。
此時建議去掉Y電容測試。否則可能會打爆掉。
此時更建議采用DC測試,無需去掉Y電容。但是DC值取相應AC值的1.414倍,然后取整。
請注意 ,AC下雨DC下測試值是不一樣的。這是雜散電容導致的。HIPOT測試可以查出可能的瑕疵,如在制造過程中造成的露點距離和電氣間隙不夠。
一般我們所見的額定電壓的開關電源。
原邊對副邊,3000VAC或者4242VDC。1分鐘
原邊對大地或者機殼:1500VAC或者2121VDC。1分鐘。
AC打耐壓的時候,要做電壓補償。因?yàn)檩敵隹傠娏饕驗閮炔咳菘乖斐膳c真實電流的差異。
注意以下幾點:
HIPOT測試時,漏電流設置沒有統一標準,但是限值要100mA以下。
有一個經驗公式,可以將漏電流值設成如下值:
[HIPOT測試電壓/leakage current測試電壓]*leakage current所測得的漏電流值*125%。這里加上了25%的偏差。
注意:HIPOT test為routine test。
實際生產線上,不可能每臺機器都打1分鐘。
所以,很多廠商選擇提高打耐壓的測試電壓,以縮短測試時間。
一般操作是提升20%,如3000VAC,1分鐘,實際上用3600VAC,3~5秒鐘測試時間代替。此時漏電流限值仍然小于100mA.
安規機構沒有標準,但是對此沒有異議。
非常感謝大家的回答
好久以前的帖子,不知道大俠現在還有沒在論壇
想請教下,我們在測輸入和機殼之間的耐壓,加AC,就不過了,是Y電容的原因,但是,如果產品拿去做測試,Y電容是可以去的嗎?畢竟,Y電容是產品的一部分啊。產品過標準測試,耐壓測試是一定要用AC的嗎?