做一個15W的照明電源(2線系統),結果傳導問題弄不好了(輻射比較好,沒有問題),具體情況如下:
1,L或者N線中加一差模電感的話則加了電感的一路OK,但另一路沒有加電感的很差;
2,L,N都加差模電感的話則兩路情況都比較差;
加共模電感,差模電容等等方法試驗了很多,都沒有明顯的效果.
詳細的情況可以看附件中的內容...(不
請有遇到類似問題,知道大概原因/對策的同仁們給予指點,
多謝!
你就這么幾句話,應該是很讓人去分析你的問題。。。。
15W的照明電源,可以選用很種電路拓撲去做。。。驅動可用flyback,Halfbridge,功率校正部分可是PPFC或者是APFC。。。這些都會有不同的改善EMI 傳導對應策略和經驗,你單單從EMI濾波電路去考慮那是不夠的。。。
開關管加屏蔽并接地,一定有效!
呵呵,謝謝您的建議,開關管加屏蔽的意思是什么?開關管與散熱片間加屏蔽嗎?我現在用的是FET IC 集成為一個DIP-8 IC,請問給此IC加一個屏蔽接地嗎?
謝謝!