本人業余愛好感應加熱,最近做了中頻加熱鐵棒,采用3525脈沖,FF300GB12KS4IGBT,半橋串聯逆變,三相380整流,頻率20KHZ加熱正常,但線電流只有20安培,諧振電容加大,頻率降低至10KHZ,線電流可以大一點,但變壓器發出“茲茲”聲,也就是功率越大“茲茲”聲越高,憑我經驗這種聲音最容易炸模塊,沒敢長時間開,我想把線電流增加至80安培左右,哪位高手能指點一下應該如何匹配電容和變壓器初級?為什么有這種聲音?小弟感激涕淋,
半橋串聯逆變 變壓器發出“茲茲”聲
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@105105
[圖片] igbt并的電容0.02uf,調大不是太難,問題是調大后變壓器叫聲很大,分明是告訴我“我受不了,在開我就要爆炸了”,而以往經驗告訴我,它不是跟我開玩笑,真會爆炸的,
原先20A電流相當于13.3KVA,要增加電流,首先要考慮變壓器的容量不得過載,增加功率是要由負載阻抗減小來實現,電容配合是為了通過安全的電流及你選擇的額定工作頻率,一切都是有相互關聯的,不是只動一部分就能解決所有問題的。
0
回復
@觀光
變壓器不匹配
我是昌澤公司的小曾,我司供應各種高頻線材.以質量求勝,價格很有優勢. 需要的請聯系我.主要應用于整
個家用和商用電磁爐行業, 在深圳,珠三角做電磁爐的大部分都是我們客戶 .對于電磁感應加熱,電熱水器
改造有顯著效果.
公司網址:http://www.changze.cn
PHONE:13560617998 13249037371
13249037387 13249037332
13549803908
QQ: 1044206150
江蘇工廠地址:江蘇宿遷市洋河工業園區8號
中山辦事處地址:廣東中山古鎮曹二長安路68號
0
回復