這批蓄電池怎樣修復?
有一批12V/100AH鉛酸免維護蓄電池,UPS電源專用,已經使用三年,用5A放電儀檢測,容量只有20AH,電厭13V,此地區很少停電,電池一直處于浮沖狀態,這批電池是硫化原因嗎?還是正、負極板軟化原因呢?現在怎樣修復?望各位老師和維修高手指點,謝謝!!!
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
@yzups
用12V/100W燈炮放電行嗎?電壓放到多少停止
1 你要搞清楚你買電池的時候,這電池容量是否是滿容量的.
2 充電裝置問題,有好多充電裝置在浮充轉均充的時候沒有按照電池的充電曲線進行.有可能只取充電電壓值,充到設定值時就轉入浮沖,例如 你天天的用的手機電池一樣,有可能充電一小時就就告訴你充電完畢,但是這時候是否沖飽你應該知道吧
3 一般情況 鉛酸免維護電池是不好修復的,你試著用5A的負載放到200V,再用10A的充電電流充10個小時.重復3次.應該能恢復到80~90個安時.
最簡單的放電工具
一個容器 加水-把電池的正負級放在水里(正負級的距離大概1厘米)-加食鹽融化-慢慢加到放電電流為5A為止
1你要搞清楚你買電池的時候,這電池容量是否是滿容量的.2充電裝置問題,有好多充電裝置在浮充轉均充的時候沒有按照電池的充電曲線進行.有可能只取充電電壓值,充到設定值時就轉入浮沖,例如你天天的用的手機電池一樣,有可能充電一小時就就告訴你充電完畢,但是這時候是否沖飽你應該知道吧3一般情況鉛酸免維護電池是不好修復的,你試著用5A的負載放到200V,再用10A的充電電流充10個小時.重復3次.應該能恢復到80~90個安時.最簡單的放電工具 一個容器 加水-把電池的正負級放在水里(正負級的距離大概1厘米)-加食鹽融化-慢慢加到放電電流為5A為止
用5A的負載放到200V,是什么意思?是放到2V嗎?
0
回復
1、弄清楚電池在線使用狀態.例如:浮充電壓怎么樣.有的UPS電壓高的時候,也會出現失水和熱失控.電壓低的時候會發生比較嚴重的硫化.另外,最好知道電池均衡狀態.提高均衡狀態,判斷電池是否處于失水或硫化狀態.記錄
2、采用12V電池的恒壓限流充電器,給單體電池充滿電
3、充滿電用戶靜止30分鐘~2小時以內.對進行測量開路電壓和內阻.記錄.如果發現電池開路電壓低于11V的高于13V的可以分別低電池進行消除硫化和補水.
4、如果有內阻儀,對電池內阻高于正常值2倍的,且開路電壓不高的進行消除硫化處理.
按照樓主說的,電池開路電壓都高于13V,并且很少停電.電池容量只要20AH,很可能是電池沒有充滿電就進行放電所致.否則是電池比較嚴重的硫化或者嚴重失水所致.
希望樓主介紹一下自己手中已經有的修復設備.我好針對您的修復設備進行進一步的支持協助.
1、弄清楚電池在線使用狀態.例如:浮充電壓怎么樣.有的UPS電壓高的時候,也會出現失水和熱失控.電壓低的時候會發生比較嚴重的硫化.另外,最好知道電池均衡狀態.提高均衡狀態,判斷電池是否處于失水或硫化狀態.記錄2、采用12V電池的恒壓限流充電器,給單體電池充滿電3、充滿電用戶靜止30分鐘~2小時以內.對進行測量開路電壓和內阻.記錄.如果發現電池開路電壓低于11V的高于13V的可以分別低電池進行消除硫化和補水.4、如果有內阻儀,對電池內阻高于正常值2倍的,且開路電壓不高的進行消除硫化處理.按照樓主說的,電池開路電壓都高于13V,并且很少停電.電池容量只要20AH,很可能是電池沒有充滿電就進行放電所致.否則是電池比較嚴重的硫化或者嚴重失水所致.希望樓主介紹一下自己手中已經有的修復設備.我好針對您的修復設備進行進一步的支持協助.
趙老師你好:我現有設備是(正好)三大套,1蓄電池容量測試儀,2補水型智能充電器,3雙路脈沖修復儀,另還有一臺6-30A均充/浮充自動轉換(12v/24v)充電器.感謝您給指點!!!