俺在做一個單相的逆變器,有4個IGBT,但SA4828輸出為3相六路,能不能利用其中的兩相4路去驅動,如果可以的話,控制字應該如何寫呢?
希望有經驗的高手不吝賜教
問一個關于SA4828的問題,高手請進
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@hechaoqin
采用2相4路的優點:1、逆變功率驅動板IGBT管工作狀態為交替工作,可降低溫升;2、開關斷脈沖取消和延時時間可控,可以預防因IGBT的瞬態短路而造成燒管,因此EPS都采用2相4路驅動IGBT管
hechaoqin兄您好
您說的這些,用單相方式下都能實現啊,我沒有具體應用過4828,嘗試寫出他們在兩種方式下的工作狀態
單相信號交叉驅動全橋:
TOP:111000 \ / 000111
BOT:000111 / \ 111000
上下管互補死區時間可調節交叉兩管同時開通關斷
紅、藍兩相4路信號驅動全橋:
RTOP:111000 \/BTOB:001110
RBOT:000111 /\BBOT:110001
不知道寫的是否正確,如果正確,顯然電壓利用率降低了
