原理圖原邊兩路隔離電壓并聯輸入,副邊輸出6V串聯成12V。現在是直流輸入(測試給電),單路6V拉載,原邊MOS管電壓應力Vds的漏感振蕩會到0,這個是什么原因導致的呢?副邊的431和光耦參數有問題嗎?
,求解惑
對RCD參數進行修改: 原本如圖1,Vds=682V; R減小,得到圖2,Vds為658V; C加大,得到圖3,Vds為569。 以上應力雖然得到改善,但是向下的尖峰振蕩依然會降到很低。 D原本用的是GS5M,現在在圖3的基礎上將D改為1us的慢二極管,得到圖4,Vds為489V。尖峰振蕩得到了很大的改善,目前現象是得到了很大的改善,還需要再測下其他方面會不會有異常的負面影響。(以上Vds應力都忘記不限制帶寬了,對比實驗,請忽
) 圖5用的是ES3J-35ns的二極管,240Vin-dc,Vds直接到了803V,900V的封裝
https://bbs.21dianyuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=357645&pid=1478828&page=1&extra=#pid1478828https://bbs.21dianyuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=357645&pid=1478828&page=1&extra=#pid1478828 點擊這個鏈接可以跳轉到我在《21世紀電源網》發的同樣的帖子
初級吸收D8串一個幾十歐的電阻,那個到零的電壓就會高一點
從波形上看你的變壓器還有待優化
一個是電路漏感較大(包括變壓器漏感和PCB布局不合理分布電感大),另一個是RC吸收回路參數不合適