UPS電源能耐受多大的浪涌電流
許多微機系統都使用UPS以保證系統的可靠工作.可是一般的微機開機時都會有幾十安培的浪涌電流.在電網供電的情況下這個浪涌電流會對同一電網里的用電設備產生干擾,比如電燈會閃一下或者電視畫面有干擾等.如果用UPS供電,浪涌電流則會對UPS產生沖擊,甚至造成UPS的損壞.那么,UPS究竟能耐受多大的浪涌電流呢?比如500W或1000W的UPS能耐受多大的浪涌電流?
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@Bruce Zhang
這要看UPS內部所使用的突波吸收器的型號了,其通常以焦耳來計算,如常用的有TVR20D621K.

0
回復
@wbp001
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115391429.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 請教大俠,我有一臺金楓葉UPS--500,電腦控制部分已拆除,外掛一只電瓶,工作也還穩定,就是停電時啟不動電腦顯示器,是不是抗沖擊電流性能差?有辦法調節嗎?
能具體描述一下“起不動電腦顯示器”的現象嗎?主機能啟動嗎?謝謝!
0
回復
@baoxiang
請教各位高手,我有一臺汽油1000w發電機(無刷型帶電容的)因為要帶計算機嗎,因對電壓殷很?故小第為它配上一臺600w的ups,問題出來了,因為這臺發電機輸出電壓不怎么好,帶燈有閃爍,我把ups接上后ups總是工作在逆變狀態,無論怎么調試發電機的輸出電壓,就是總是是不能進入待機狀態 (請大蝦們不吝賜教,越簡單越好喔!!!)
你買得是offline得吧
要online得,并且是能帶發電機得UPS才可以帶發電機
而且發電機得功率必須要比UPS容量大些才行
有個2,3倍吧
有些UPS不認,所以就自然不能正常工作在市電轉換狀態下了
所以要買能帶發電機工作得UPS才行,買的時候問清楚.
有些UPS不認,所以就自然不能正常工作在市電轉換狀態下了
所以要買能帶發電機工作得UPS才行,買的時候問清楚.
0
回復
@wbp001
謝謝指教,SANDON-500我一為功率不算小,只要顯示器一起動(停電時)UPS就跳閘保護.光主機沒問題,點亮200-300W燈泡也沒問題.
你肯定是在停電后,再開顯示器出現的問題,實際上這應該是UPS短路保護
了,因為顯示器在開啟的瞬間,其內部線圈類似短路,而UPS由于功率小,
偵測到是輸出短路,所以就保護掉了!通常這樣的小功率UPS只用在電腦正
常運行中停電后的保護,而不能在停電后在UPS供電下進行開機操作,如果
你想避免這樣的現象,你可以買大點功率的UPS,如800VA,1000VA等!
請看http://bbs.dianyuan.com/topic/31658
0
回復