為什么ACC-PE不接大地,光耦就不導通,只有市電220V,有地線,光耦才按照交流電的頻率導通?請各位知道的師傅教教原理?
說反了吧,ACC-PE接地會拉低輸入端交流電壓,光耦不導通。
你說的對 接了地 光偶不導通 是因為C7的原因 形成回路 導致光偶不導通嗎????
是的,C7把ACC-L輸入的交流分壓拉低了。
謝謝
接地了,C7拉低了右邊電路的電壓,光耦不導通,實現(xiàn)接地檢測