91视频免费?看_蜜芽MY188精品TV在线观看_国产免费无遮挡在线观看视频_深夜国产_亚洲精品欧洲精品_欧美黑人粗暴多交

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

變壓器隔離式驅動的半橋電源半橋MOSFET管自激振蕩如何處理?求救!

變壓器隔離式驅動的半橋電源半橋MOSFET管自激振蕩如何處理?求救!
各位專家:
    晚上好,小弟我是第一次參與此論壇,希望各位指教.
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
shuyun
LV.6
2
2003-06-17 08:36
回復
1.檢查驅動源
2.增大MOSFET管G極隔離電阻的阻值
3.調整整個環路的反饋參數
4.檢查主回路走線是否合理
5.按實際情況修改超前或滯后電路
6.檢查環路是否過流
0
回復
雪鐵龍
LV.6
3
2003-06-17 08:38
自激震蕩與反饋參數有關
自激震蕩是電路中的Kβ=1,一般采用改變電路的反饋參數,常用的是改變反饋回路的電容.
震蕩一般與電路形式和驅動方式關系不大.
0
回復
雪鐵龍
LV.6
4
2003-06-17 08:39
自激震蕩與反饋參數有關
自激震蕩是電路中的Kβ=1,一般采用改變電路的反饋參數,常用的是改變反饋回路的電容.
震蕩一般與電路形式和驅動方式關系不大.
0
回復
c3
LV.6
5
2003-06-17 08:45
自激震蕩與反饋參數有關
震蕩就是電路的Kβ=1,一般采用改變電路的反饋參數,常用的改變反饋回路的電容,
震蕩與電路的形式和驅動的形式沒有太大的關系.
0
回復
shuyun
LV.6
6
2003-06-17 16:35
@c3
自激震蕩與反饋參數有關震蕩就是電路的Kβ=1,一般采用改變電路的反饋參數,常用的改變反饋回路的電容,震蕩與電路的形式和驅動的形式沒有太大的關系.
回復
你說的僅僅指電壓型芯片!也許電流型半橋或全橋變換器你還未接觸過!
0
回復
2003-06-17 23:04
@shuyun
回復1.檢查驅動源2.增大MOSFET管G極隔離電阻的阻值3.調整整個環路的反饋參數4.檢查主回路走線是否合理5.按實際情況修改超前或滯后電路6.檢查環路是否過流
實際電路
多謝各位回應:
    此電路實際是250W電子變壓器,主要線路詳見附檔(非標繪圖),PCB走線方面絕沒有問題,該現象主要發生在輸出開路時突然斷開驅動方波或不斷開關電源都會發生.我分析認為是半橋中點電壓不平衡引起,當在兩管的D-S極并4.7電阻自振消失,但不帶載時電阻損耗大.另外MOSFET結電容是引起自振主要原因,各位有何辦法在不影響驅動速度下加以消除?
1055861376.doc
0
回復
c3
LV.6
8
2003-06-18 08:30
@shuyun
回復你說的僅僅指電壓型芯片!也許電流型半橋或全橋變換器你還未接觸過!
?
只要是閉環系統,就有Kβ=1的問題,不管反饋量是什么,電壓,電流,頻率等,
不管反饋量是什么 ,最后都要轉換成電壓信號進PWM芯片的.
0
回復
2003-06-18 09:09
正常
我看了你的電路.我認為你的振蕩來自于關機后變壓器的勵磁電感、半橋電容和MOS的結電容形成的.但我認為這種現象是正常的,不會有危害.
0
回復
2003-06-18 09:55
@乞力馬扎羅的雪
正常我看了你的電路.我認為你的振蕩來自于關機后變壓器的勵磁電感、半橋電容和MOS的結電容形成的.但我認為這種現象是正常的,不會有危害.
但有噪音
多謝乞力兄,目前我還沒發現有危害,但空載時有噪聲.從原理上是否可以消除該自振呢?
0
回復
2003-06-18 10:25
@乞力馬扎羅的雪
正常我看了你的電路.我認為你的振蕩來自于關機后變壓器的勵磁電感、半橋電容和MOS的結電容形成的.但我認為這種現象是正常的,不會有危害.
YJ兄,你的帖子怎么老是無法回復.
噪音的消除必須找到源頭.首先,變壓器必須浸漆.其次,如果還不行,可以試試改變工作原理.我不知道你的電子變壓器是自激方式還是他激方式,還可以考慮讓電子變壓器工作于串聯諧振方式等.
如果可能,把示波器測到的波形發上來看看.
0
回復
c3
LV.6
12
2003-06-18 19:36
?!
"在兩管的D-S極并4.7電阻" 是什么意思,4.7ohm,or 4.7Kohm.
好象一般DS上不直接并電阻的,不解?如果并則不管負載的輕重,功耗是一樣的.
一般DS 上并RC或RCD(吸收電路).
電路中兩個對接的穩壓管好象應該接直接在MOS的GS兩端,在防震電阻后面.
空載是完全沒負載,還是有一點小的假負載,適當加一點假負載對電路穩定會好一點.
0
回復
2012-05-06 13:54
@乞力馬扎羅的雪
正常我看了你的電路.我認為你的振蕩來自于關機后變壓器的勵磁電感、半橋電容和MOS的結電容形成的.但我認為這種現象是正常的,不會有危害.

最近也遇到類似的問題

接上地線,沒有給驅動變壓器加信號,功率變壓器就出現自激振蕩波形。該如何消出呢。 

 

0
回復
主站蜘蛛池模板: 朔州市| 高碑店市| 同心县| 屏东市| 正阳县| 利辛县| 修武县| 天峨县| 乐陵市| 伊金霍洛旗| 盐边县| 五台县| 电白县| 清镇市| 普宁市| 峨边| 德令哈市| 布尔津县| 高陵县| 宁远县| 安康市| 镇雄县| 襄樊市| 迁西县| 贺州市| 宁都县| 竹山县| 凤山县| 乌鲁木齐县| 阿拉尔市| 兰西县| 武宣县| 肇庆市| 临沭县| 会泽县| 迁西县| 老河口市| 芷江| 凭祥市| 金门县| 扎囊县|