各位同行,小弟近日改造了一臺注塑機,碰到這樣的難題,懇請各位幫忙!
我改造的這臺有3個加熱區:進料區、保溫區、出料區,原本前2個區各用2個1.8KW的加熱圈,出料區有一個小點的,總功率大約為9.5KW.現改造后用3個控制板,每個控制板帶2個線圈串聯,分別繞在原來接熱圈的位置,里面加了2.2MM厚(廠家要求)的保溫棉,改造好通電3個區都可以正常加熱,輸入電流分別為6A、5.8A、4.4A(有時會波動),3個區的設定溫度分別為:180度、190度、200度.可工作一天下來3個區的溫度都是恒定在180度、206度、216度,觀察了幾個小時,第2、3區的交流接觸器始終沒有接通,可它溫度卻能保持住而不會下降,倒是第一區都是工作在通10幾秒、斷10幾秒的狀態,于是向控制板廠家咨詢解決方法,說把中間沒有繞線地方的保溫棉去掉,使2、3區散熱,于是照做了,幾個小時以后,3個區溫度變成180度、205度、200度,也就是中間那個區還是在不需要通電的情況下仍然高出設置值5度,注塑廠要求調到偏差2-3度以內,現在有幾個疑問:
1、在3個區溫度為180度、206度、216度時,后2個區不給它通電也照樣維持這個溫度,是不是受第一個區渦流的影響? 如果是,那么渦流應該是越近越強,怎么會越遠反而溫度越高?
2、現在第二個區還是不通電而高出設定值5度,要是因為交流接觸器有給他通電的話還可以把它電流調小,可現在是不通電還是照樣高,它的溫度究竟從哪來的?有什么辦法可以降低?
3、可不可以直接把中間那個區的控制器和線圈拆掉,保留保溫棉,通過控制1、3區的溫度而使第2區的溫度剛好在1、3區溫度的中間值?
不知道有沒有哪位碰到過這樣的問題,是怎么解決的,希望大家來互相探討,有興趣的可以加我QQ:276564196討論.
注塑機改造碰到難題,向各位請教