朋友工程上的維修機運我家來維修,故障現象為無法開機,市電和電池組正常開機無任何反應,
維修故障機不要先做通電測試動作,以免在不知情的情況下擴大故障或造成二次故障,
首先打開機箱映入眼簾的就像出土文物,看來平時是無人保養的壞了再說的爛攤子機房,
第一步先把脈目測和儀表檢測就用個830小表吧,檢測各個端口和母線回路及關鍵部位,
發現了二處疑點,第二步做好標識拍照存檔開始拆機,全部部件拆解完畢進行高壓氣槍清洗,
經過全面清理達不到效果,上面還有部分灰塵沒洗掉,而且潮濕發粘局部線路保護漆被腐蝕掉,
那只能用非典型清洗手段進行清洗,用高壓水槍是我一直以來對付這種頑垢的有效手段,
(用洗板水板子太大傷不起) ,經過全面清洗烘干處理,其中又發現一處問題,
腐蝕的地方仔細測量無異常,把檢查出來的故障點一一處理修復測試,最后用電路板三防漆進行保護,
復原機器進行組裝,完成后進行最后的測試調試階段,此機是雙 16 只蓄電池輸入共 32 只,
市電輸入三相電源或者單相電電源都可以,所以在家調試還是很方便的,電池全部在朋友那里,
所以用隔離變壓器+整流橋+電容虛擬二個電瓶組,先電池部分調試幾個來回無異常,
接上市電雙向調試幾個來回無異常,測試修復完畢,
下面圖片較多不一一注釋, 不能批量上傳一個一個來手都抽筋