前幾天,有人送來一臺通信機房用的CE+T 3KVA逆變器,試著拆修一下。
故障現象是無輸出,屏幕顯示輸入電壓過低(實際輸入電壓正常)。
這是輸入電路,屏蔽盒中還有EMI濾波、繼電器等,繼電器由控制板控制,故障時繼電器不吸合。
后面升壓板是并聯的兩路,兩個碩大的磁環變壓器,一邊4個開關模塊、4個快恢復整流二極管。
中間板是輔助電源、取樣、驅動、控制接口、AC逆變、濾波等。
這是前面的主控板,DSP在液晶屏下方,左上為取樣放大電路,右邊是PWM輸出、I/O控制、總線等。
經排查,問題出在這幾個白色的HP7800光耦隔離放大器上,靈敏度下降且溫飄較大,網購A7800替換后修復。