兩塊免維護全密封的鉛酸蓄電池串聯后使用,由于長期使用過放電(放電電流平均不超過50mA,中途沒充電),其中一塊電池的正負極顛倒,真是奇怪,還有這種事?
標稱12V,1.7Ah
正常的那塊電池空載實測7V多
不正常的那塊電池正負極反向,空載實測-4V多
怎么會有這種事?
真是奇怪,一塊鉛酸蓄電池過放電后正負極顛倒?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@zjyk2001
這不難解釋啊.一個容量很足.另一個容量很差,當容量低的放完電了,甚至放到0v了,容量足的依然動力十足,那么負載繼續,沒有容量的電池就被好的電池反充電了.不變負才怪呢.這樣也很好的.只要你把那個電池打開上蓋,補充蒸餾水,然后連續充電24小時.估計又能恢復了.被反充電的電池其容量的恢復是相當理想的.只是壽命如何.看你運氣.也有些電池反沖后能用比較長的時間的.
電池一但過放后是不是性能就差了很多?
如果把你所說的那個電池,每個單格充平衡,相當把每格的電壓都充到2.1V以上看看,再把電池放到10.5V,測下每個單格的電壓看看,壓差大的話再充放一次,不知道行不行.
如果把你所說的那個電池,每個單格充平衡,相當把每格的電壓都充到2.1V以上看看,再把電池放到10.5V,測下每個單格的電壓看看,壓差大的話再充放一次,不知道行不行.
0
回復