我現在做一個并網逆變器,需要將將650V的直流電逆變為揉交流然后回饋電網.選用的控制
方法為矢量控制,為了提高功率因數,希望控制逆變器的輸出電流與電網電壓同頻率反相位.
可是在矢量控制的時候我遇到了一個問題:在矢量控制中會遇到三相靜止坐標系變二相旋轉坐
標以及二相旋轉坐標變二相靜止坐標.這兩種變換的變換矩陣中都一個角度,該角度該怎么計
算呢?
一般的說法是通過電網同步信號檢測就可以得到,可是電網的同步信號只能檢測得到電網的頻
率和相位,怎么處理得到變換矩陣中的角度呢?(我可以檢測得到電網的電壓大小以及輸出電
流的大小,如果計算中需要的話都可以得到)
誰懂逆變器的矢量控制,回答我一個問題
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@kingbo
那你說能不能這樣,就是檢測a相的過零點,再結合b相電壓進行判斷?比如假設a相此時為過零點,則電壓綜合矢量與alpha軸的夾角要么是90度,要么是270度,如果此時b相電壓大于0,則該角度一定是90度,如果此時b相電壓小于0,則該角度一定是270度.不知道這樣判斷行不行?很想和你好好討論一下并網逆變器的控制問題,我的Email:zhangjb@mailst.xjtu.edu.cn能留一下你的郵件地址么?
你說的完全正確.每個周期中這樣判斷一下,可以進行角度的校正,以免造成積累誤差.各時刻的角度值在這個基礎上再累加一個角度步長即可.
如能直接檢測相電壓當然最好,不過一般都是檢測線電壓再進行換算.因為這樣做可能取電壓較方便些.
E-mail:biansj@zelri.com.cn
如能直接檢測相電壓當然最好,不過一般都是檢測線電壓再進行換算.因為這樣做可能取電壓較方便些.
E-mail:biansj@zelri.com.cn
0
回復