探討Ballast的工作頻率

探討Ballast的工作頻率
各位同仁, 國內EB的工作頻率設置在30-40KHz之間正確嗎? 請說明你的理由或依據供大家想互談討. 我的意見: 會干擾紅外設備和遙控.大家發表高見.
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
casper
LV.4
2
2003-11-04 08:33
應該不會出現這樣的問題吧?
如果是EMI做得好一點就應該沒問題.只在沒有38KHz的頻率傳到其他紅外設備的終端和紅個設備的電源部分將此頻率濾掉,就不會干涉到紅外設備的工作.且紅外的工作頻率的載波為38KHz,這僅是載波而已,如用紅外來傳輸信號,通常是把該信號調制于38KHz的頻率上,如想取出信號,還而要通過解調,數據的比較才能執行相關的動作.現不是很多電器都用紅外遙控嗎?但如不是相應配對的遙控器,就根本不能遙控.我以前做過一些紅外的產品,有時也有是碰到能遙控現象,但功能就不是原來的那樣了.這是因為遙控方面的編碼一般只有2的16次方種,難免碰上重復的編碼.
0
回復
em108
LV.5
3
2003-11-04 12:39
@casper
應該不會出現這樣的問題吧?如果是EMI做得好一點就應該沒問題.只在沒有38KHz的頻率傳到其他紅外設備的終端和紅個設備的電源部分將此頻率濾掉,就不會干涉到紅外設備的工作.且紅外的工作頻率的載波為38KHz,這僅是載波而已,如用紅外來傳輸信號,通常是把該信號調制于38KHz的頻率上,如想取出信號,還而要通過解調,數據的比較才能執行相關的動作.現不是很多電器都用紅外遙控嗎?但如不是相應配對的遙控器,就根本不能遙控.我以前做過一些紅外的產品,有時也有是碰到能遙控現象,但功能就不是原來的那樣了.這是因為遙控方面的編碼一般只有2的16次方種,難免碰上重復的編碼.
將鎮流器的工作頻率設計在38K是絕對錯誤的!
這樣的鎮流器在正常工作時對紅外線設備的干擾確實不太大,但在啟動時將會產生嚴重的干擾,造成設備自動開啟或關閉.
0
回復
tianma
LV.5
4
2003-11-06 14:48
@em108
將鎮流器的工作頻率設計在38K是絕對錯誤的!這樣的鎮流器在正常工作時對紅外線設備的干擾確實不太大,但在啟動時將會產生嚴重的干擾,造成設備自動開啟或關閉.
you are right
!
0
回復
hereliu
LV.8
5
2003-11-06 21:55
@tianma
youareright!
也未必.
干酪信號為共模,只要接收器共模抑制能力足夠強,應該不會有什么問題
0
回復
tianma
LV.5
6
2003-11-07 08:58
@hereliu
也未必.干酪信號為共模,只要接收器共模抑制能力足夠強,應該不會有什么問題
還要看外殼的材料
如果是塑料加大量集中使用就會造成干擾; 外殼如是金屬料,這種情況的干擾會小一些.但是不會沒有.在某些特定場所(如: 醫院,通信機房等)就不能使用.這點尚未引起大多數國內工程師的注意.
0
回復
em108
LV.5
7
2003-11-07 09:43
@hereliu
也未必.干酪信號為共模,只要接收器共模抑制能力足夠強,應該不會有什么問題
提醒一下!
實際上這種干擾主要是在大電流預熱時從燈管處發射出來的.
0
回復
lsjiang
LV.7
8
2003-11-17 12:34
@em108
提醒一下!實際上這種干擾主要是在大電流預熱時從燈管處發射出來的.
有個問題
大家是否做過CE、UL等產品認證?其他的就不用說了.
0
回復
tianma
LV.5
9
2003-11-17 12:56
@lsjiang
有個問題大家是否做過CE、UL等產品認證?其他的就不用說了.
好像只有CE才有此要求吧?
UL和CCC還未聽說.
0
回復
bazooka
LV.4
10
2003-11-17 13:53
我個人的經驗
我個人的經驗一般會把鎮流器的工作頻率設在33KHz以下或者在40KHz以上,好像日本方面是有這個要求;同時在能源之星也似乎提到了對頻率的要求;不過具體在多少頻率好像根據其他的要求以及參數的調試要求有會有或多或少的波動;
0
回復
em108
LV.5
11
2003-11-17 19:19
@tianma
好像只有CE才有此要求吧?UL和CCC還未聽說.
我記得是這樣的:
美洲不用30-40KHz,部分歐洲客戶要求承諾對紅外線遙控設備無干擾.
0
回復
kenny
LV.5
12
2004-01-12 19:05
@bazooka
我個人的經驗我個人的經驗一般會把鎮流器的工作頻率設在33KHz以下或者在40KHz以上,好像日本方面是有這個要求;同時在能源之星也似乎提到了對頻率的要求;不過具體在多少頻率好像根據其他的要求以及參數的調試要求有會有或多或少的波動;
美國節能之星要40K以上
`````
0
回復
sun-shine
LV.3
13
2004-03-01 21:48
@bazooka
我個人的經驗我個人的經驗一般會把鎮流器的工作頻率設在33KHz以下或者在40KHz以上,好像日本方面是有這個要求;同時在能源之星也似乎提到了對頻率的要求;不過具體在多少頻率好像根據其他的要求以及參數的調試要求有會有或多或少的波動;
光通量
要考慮頻率設計過低時對光通量的影響和過高時對三極管的要求.
0
回復
99xiami
LV.1
14
2004-05-15 16:49
大家說了這么多,到底BALLAST的頻率多少為好呢?
0
回復
lampmcs
LV.1
15
2004-05-15 17:03
@99xiami
大家說了這么多,到底BALLAST的頻率多少為好呢?
您不知到嗎?
0
回復
籃球
LV.3
16
2004-05-18 10:51
@lampmcs
您不知到嗎?
,頻率設在22khz-33khz或者設在40khz以上!這是能源星之星對鎮流器的頻率有2個頻段.一般在45khz
0
回復
lgj33
LV.5
17
2004-06-03 15:57
@籃球
,頻率設在22khz-33khz或者設在40khz以上!這是能源星之星對鎮流器的頻率有2個頻段.一般在45khz
熒光燈鎮流器工作在40K-50K之間比較合理,此時光效和功耗比較平均.
0
回復
uffspace
LV.4
18
2004-12-20 14:04
把對紅外設備的干擾歸于Ballast的輻射是不對的!
38K是紅外線的脈沖頻率,紅外線的本征頻率接近可見光了!
0
回復
LV.1
19
2004-12-20 14:38
@uffspace
把對紅外設備的干擾歸于Ballast的輻射是不對的!38K是紅外線的脈沖頻率,紅外線的本征頻率接近可見光了!
可鎮流器工作頻率太接近紅外線載波就是會干擾紅外線,我有次就碰到這問題,開日光燈,只能在1米內搖控.關掉日光燈狗屁事沒有.但你要是把日光燈裝在電視機背面就沒這問題,要是對著接收頭肯定有引響.
0
回復
hyjs
LV.5
20
2005-01-08 19:30
@em108
我記得是這樣的:美洲不用30-40KHz,部分歐洲客戶要求承諾對紅外線遙控設備無干擾.
UL和歐規的頻率各是多少呢?
0
回復
szft
LV.4
21
2005-01-13 11:14
@tianma
好像只有CE才有此要求吧?UL和CCC還未聽說.
韓國要求33KHz以下40KHz以上
0
回復
szft
LV.4
22
2005-01-13 11:16
@
可鎮流器工作頻率太接近紅外線載波就是會干擾紅外線,我有次就碰到這問題,開日光燈,只能在1米內搖控.關掉日光燈狗屁事沒有.但你要是把日光燈裝在電視機背面就沒這問題,要是對著接收頭肯定有引響.
YES!
0
回復
engineer
LV.6
23
2005-01-13 11:24
@籃球
,頻率設在22khz-33khz或者設在40khz以上!這是能源星之星對鎮流器的頻率有2個頻段.一般在45khz
OK
0