目前現狀
1蓄電池處于“免維護”的管理狀態,使用幾年后,結構容量低于規定的標準80%.
2容量下降的主要原因是缺水后的電解液密度上升,導致極板部分不可逆硫酸鹽化.
3整組電池的放電容量下降的主要原因是容量不均衡造成的.洛陽的30組電池為6%,鄭州的10組電池為6%.偃師的3組電池按偃師的供電時間標準不合格率為12.5%.商丘份公司試驗數據也證明上述數據,通信系統由于沒有快速檢測工藝與標準和設備,導致整組電池報修.
可采用對策
1采用早期在線維護,可避免結構容量的非正常下降.
2采用浮動調節浮充電壓,以適應不同的工作條件,使蓄電池的保有容量處于較高的水平.
3采用在線維護工藝,每季度檢測一次蓄電池的均衡性,及時更換故障單節,避免蓄電池的整組誤報修.
效益分析
1基站蓄電池不發生不可逆硫酸鹽損傷.
2維護成本支出以公司的0.45/AH標準,由復原容量支出的1800元/組?年,可下降到1000元左右.
3由于預防并避免了蓄電池的深度損傷,連續維護的結果,可使電池使用時間達到8年,結構容量不低于70%.
試行標準
現行標準
序 報警項目 標準V/組 V/單節 工作內容
1 均充電壓 55 2.29 定期進行(禁用)
2 浮充電壓 52.8~53.8 2.2~2.24 日常使用狀態
3 直流報警 47 1.95 直流供電,信號上傳,準備油機發電
4 掉站 46 1.916 通信中斷,保持傳輸3A
5 關閉 44.6 1.85V 傳輸中斷,保護電池
6 放電下限 43.2 1.80 蓄電池標準
建議標準
序 報警項目 標準V/組 V/單節 工作內容
1 均充電壓 56.4 2.35 定期進行(禁用)
2 浮充電壓 52.8~55.2 2.25~2.30 日常使用狀態(按實際調整)
3 直流報警 47 1.95 直流供電,信號上傳,準備油機發電
4 掉站 44.6 1.85 通信中斷,保持傳輸3A
5 關閉 44 1.83V 傳輸中斷,保護電池
6 放電下限 43.2 1.80 蓄電池標準
通信電源包括開關電源和蓄電池組,電源的安全運行要素由開關電源和蓄電池兩方面構成.目前的通信基站,開關電源大多采用多整流器并聯輸出,蓄電池有各個營業部進行管理維護.維護人員目前尚沒有電池維護的專業維護知識,也沒有專用設備、相應的工藝和專業標準,維護人員對電池的維護基本上是按“免維護”辦理,工作內容就是記錄蓄電池組電壓和清掃灰塵.對容量沒有實質有益的工作內容.
2蓄電池容量降低主要是缺水,造成極板硫化
3蓄電池由于容量不均衡使整組蓄電池放電容量下降,時長不夠,通過試驗事實是只有6%
勛壞.并不是整組需要容量修復活化.
通信用密封蓄電池在線容量維護總結(某通信公司實際數據)