逆變器的高手請進
我有一標800W的逆變器,用在150W的電機上,逆變器總是壞,里面有咔啦聲,不到3秒保護開關就跳閘了,問題出在哪呀?急!!!!!
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@k.s.lgq
怎么沒有下文了?
不是高手,探討一下.
方波逆變器帶感性負載是它的致命弱點.
簡單的改善,可用π型濾波器,接法與直流型的一樣,其作用就是一個低通濾波器,只讓基波通過,而濾除高次諧波,使矩形方波變成靠近正弦波的梯形波.只是須注意兩只電容器要用耐壓450VAC以上且無極型的,高頻特性佳的更好,如CBB型.電抗器可用50W左右的硅鋼片鐵芯(注意不是越大越好,否則感抗太大連基波都受到阻礙)制作,用線徑1.2mm以上的漆包線繞滿,在交流中雖不會有直流磁化,但硅鋼片還是對插留氣隙為好,防止磁飽和;當然電抗器也可用EE55以上規格的鐵氧體磁芯制作.
(以上僅供參考)
方波逆變器帶感性負載是它的致命弱點.
簡單的改善,可用π型濾波器,接法與直流型的一樣,其作用就是一個低通濾波器,只讓基波通過,而濾除高次諧波,使矩形方波變成靠近正弦波的梯形波.只是須注意兩只電容器要用耐壓450VAC以上且無極型的,高頻特性佳的更好,如CBB型.電抗器可用50W左右的硅鋼片鐵芯(注意不是越大越好,否則感抗太大連基波都受到阻礙)制作,用線徑1.2mm以上的漆包線繞滿,在交流中雖不會有直流磁化,但硅鋼片還是對插留氣隙為好,防止磁飽和;當然電抗器也可用EE55以上規格的鐵氧體磁芯制作.
(以上僅供參考)
0
回復
@lichy
不是高手,探討一下.方波逆變器帶感性負載是它的致命弱點.簡單的改善,可用π型濾波器,接法與直流型的一樣,其作用就是一個低通濾波器,只讓基波通過,而濾除高次諧波,使矩形方波變成靠近正弦波的梯形波.只是須注意兩只電容器要用耐壓450VAC以上且無極型的,高頻特性佳的更好,如CBB型.電抗器可用50W左右的硅鋼片鐵芯(注意不是越大越好,否則感抗太大連基波都受到阻礙)制作,用線徑1.2mm以上的漆包線繞滿,在交流中雖不會有直流磁化,但硅鋼片還是對插留氣隙為好,防止磁飽和;當然電抗器也可用EE55以上規格的鐵氧體磁芯制作.(以上僅供參考)
高手如云,可以試試!希望大家有如此方面的問題多在此討論討論!
0
回復