戶用光伏電站并網接入問題

農村戶用5KW的光伏電站,并網接入點為戶主原電表的2/4樁頭。目前逆變器顯示發電量80度,但是原電表里面的用電量也增加了80度,這是怎么回事?
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
小學渣
LV.5
2
2016-12-13 15:02
shafa
0
回復
2016-12-13 17:07
@小學渣
shafa
交保護費~~~~~~那么明顯的刷存在感的
0
回復
ch2048
LV.1
4
2017-05-03 11:13
你并網后,你發的電進入了國家電網,現在常用的電表不管是正向還是逆向的電流都會正向計數,你還需要向供電局交電錢呢,趕緊申請并網吧,申請通過后,供電局會給你裝個雙向的電表,這樣就OK了
0
回復
lx1507
LV.4
5
2017-05-05 13:37
無私的向老虎輸了80度電,自己還要多交80度電的電費。
0
回復
2017-05-07 18:23
@lx1507
無私的向老虎輸了80度電,自己還要多交80度電的電費。
學習了
0
回復
2017-05-12 15:55
5KW光伏并網逆變器夠一個家庭用嗎?根本就不夠用,我老家的用電功率遠遠超過5KW,1.8KW的水泵(家在農村用的是地下水,水泵+無塔上水),太陽能熱水器(電熱管是1500W),電磁爐(滿功率2100W),電壓力鍋(估計900W,我沒注意看功率)冬天還要開空調(3P柜機,功率也有2KW),當這些電器同時啟動時功率遠遠超過5KW,5KW并網逆變器根本就不夠。那還有什么額外功率給電網輸電,國家有規定單相并網逆變器功率不能超過5KW。還不如做20KW的離網逆變器。
0
回復
家順
LV.5
8
2017-05-12 16:52
@空軍通信兵
你們家的水泵一直在開嗎?(這是家嗎?),太陽能熱水器溫控不夠才開(你們白天也洗澡嗎?),你們人真多,電磁爐,電飯鍋,一直在開? 并網,是把電量存在無境的電網。簡單來說,5KW發電10小時,你可以用1個小時的50KW的電器(順便提醒下,記得換電線)
0
回復
2017-05-14 22:52
@家順
典型的數學家。你們家的水泵一直在開嗎?(這是家嗎?),太陽能熱水器溫控不夠才開(你們白天也洗澡嗎?),你們人真多,電磁爐,電飯鍋,一直在開?并網,是把電量存在無境的電網。簡單來說,5KW發電10小時,你可以用1個小時的50KW的電器(順便提醒下,記得換電線)
我不是數學家,但是設計電路時必須考慮電器同時啟動時的最大功率。我們家的電線我用的是6平方的線,空調是常開的。水泵是無塔的,經常燒保險,因為經常遇到用電磁爐(2100W)炒菜,電壓力鍋做飯,電壓力鍋和電磁爐這兩樣加起來已經3KW,這兩樣絕對是同時開,有水泵還會啟動(1.8KW水泵水壓低時就會啟動)這三樣加起來已經接近5KW了(特別是水泵感性負載),還沒算太陽能熱水器電加熱的情況(太陽能熱水器,電熱管1.5KW),我敢說這三樣同時啟動足可以燒掉你的5KW并網機。你不了解農村的一些情況就別瞎說。我老家都是這種用電配置。電磁爐,電壓力鍋,1.8KW水泵(冬天水位低1.8kw是最小功率配置),太陽能熱水器同時開的可能性非常大。所以我說5KW并網功率不夠。
0
回復
家順
LV.5
10
2017-05-15 00:19
@空軍通信兵
,并網功率大小,并不與負載功率的大小有任何關系。原則上來說1W的并網功率就可以帶1000W的電器。因為999W是用電網的電。并網是一種能量累積的方式,如一個月發電量是100度電。而你的用電是101度電,最終結果是,你用了市電一度電。你是不是打錯字了,你確定你說的是并網?離網就是如你所述。
0
回復
家順
LV.5
11
2017-05-15 00:36
@空軍通信兵
順便說下,我的離網,確實一般家庭5KW,是遠遠不夠的,我是用了2個5KW的,2個3KW的,負載我是分開的。每個逆變器的負載是不可能超出逆變器允許的功率。
0
回復
2017-05-15 10:04
@家順
,并網功率大小,并不與負載功率的大小有任何關系。原則上來說1W的并網功率就可以帶1000W的電器。因為999W是用電網的電。并網是一種能量累積的方式,如一個月發電量是100度電。而你的用電是101度電,最終結果是,你用了市電一度電。你是不是打錯字了,你確定你說的是并網?離網就是如你所述。

感覺這是個軟件控制的算法問題,5KW的并網逆變器,如果負載是10KW,逆變器負責5KW或者更小的功率,剩下的功率來源于電網。所以我覺得做兩臺機器更實用,一臺10KW或者20KW的離網機,一臺國家規定的最大功率并網機(我去年在TTI上班,了解到的情況是國家規定并網最大功率是5KW),離網機在用電器大于5KW使用,空閑時或者有余電并網機再賣電給國家電網。

0
回復
家順
LV.5
13
2017-05-15 11:51
@空軍通信兵
感覺這是個軟件控制的算法問題,5KW的并網逆變器,如果負載是10KW,逆變器負責5KW或者更小的功率,剩下的功率來源于電網。所以我覺得做兩臺機器更實用,一臺10KW或者20KW的離網機,一臺國家規定的最大功率并網機(我去年在TTI上班,了解到的情況是國家規定并網最大功率是5KW),離網機在用電器大于5KW使用,空閑時或者有余電并網機再賣電給國家電網。

這樣啊。。。。。。

0
回復
2017-05-15 17:07
@家順
這樣啊。。。。。。

國家規定單相并離網逆變器的最大功率是5KW,主要是考慮3相4線(3跟火線一根零線),3根火線上電流基本一樣大(即平衡問題,如果是3相并離網逆變器功率做100KW都是可以的,單項并離網機如果并的太多,會造成3根火線電流不一樣大即失衡(允許最大失衡為20%),嚴重失衡會燒斷3相4線線路中的零線,給220V用電器造成災難燒毀。所以我是很反對單相并網的,我贊成3相并網。

0
回復
家順
LV.5
15
2017-05-15 19:21
@空軍通信兵
國家規定單相并離網逆變器的最大功率是5KW,主要是考慮3相4線(3跟火線一根零線),3根火線上電流基本一樣大(即平衡問題,如果是3相并離網逆變器功率做100KW都是可以的,單項并離網機如果并的太多,會造成3根火線電流不一樣大即失衡(允許最大失衡為20%),嚴重失衡會燒斷3相4線線路中的零線,給220V用電器造成災難燒毀。所以我是很反對單相并網的,我贊成3相并網。

我從你身上,我重新對并網的概念,有了新的變化,原來并網逆變器的功率不可以小于負載,不然會燒。謝謝指點。

0
回復
hb_dy_zbl
LV.1
16
2017-05-16 08:20
@家順
順便說下,我的離網,確實一般家庭5KW,是遠遠不夠的,我是用了2個5KW的,2個3KW的,負載我是分開的。每個逆變器的負載是不可能超出逆變器允許的功率。
那要多少個電池
0
回復
家順
LV.5
17
2017-05-16 12:10
@hb_dy_zbl
那要多少個電池[圖片]
大約70KWH
0
回復
繆飛虎
LV.4
18
2017-05-16 20:33
@空軍通信兵
那你家的電費沒個月至少是上千度電的用電量了  是這樣么?
0
回復
家順
LV.5
19
2017-05-16 21:34
@繆飛虎
那你家的電費沒個月至少是上千度電的用電量了 是這樣么?

電量是不固定的,天熱,天涼,電費是相差很大的,空調才是大頭,畢竟燒水,生活用電幾乎是固定的。生活用電是7.2KW光伏板,工作是1.8KW,還有照明等等,總功率,大于10KW。一般情況下,有太陽就開空調。

0
回復
liuqiwei85
LV.6
20
2017-05-29 16:04
@家順
電量是不固定的,天熱,天涼,電費是相差很大的,空調才是大頭,畢竟燒水,生活用電幾乎是固定的。生活用電是7.2KW光伏板,工作是1.8KW,還有照明等等,總功率,大于10KW。一般情況下,有太陽就開空調。
你自己家已經裝上了嗎?總共費用下來多少?
0
回復
家順
LV.5
21
2017-05-29 22:56
@liuqiwei85
你自己家已經裝上了嗎?總共費用下來多少?
專家太多了,不敢言語了。左右不適。