設計:輸入:180~264AC 輸出:220V DC 5A ;磁芯:EE55A/21 鐵氧體 原邊:57匝,線徑:1.2mm;副邊:70匝,線徑0.6*2mm
現象:在帶載600W左右出現原邊電流波形輕微飽和現象,再加載電流波形峰值巨增,見圖
上圖為電路簡圖,輸出端采用全橋整流。
變壓器橋背的電壓波形
在600W時的原邊電流波形,如上圖出現輕微的上翹,不在線性,初步判定為變壓器出現了飽和現象,不知是否正確?(采用互感器采樣)
請各位前輩指點?
如何才能夠解決飽和問題,能夠帶載1000W左右?