以前見過的電源產品fuse都接在line上,最近發現也有接在neutral上的,這樣可以嗎
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@gps
傳統上認為接在火線上更安全,可是目前我所見的這款通信電源的確是只在零線上接了fuse.這樣有什么其他考慮嗎?
把電氣設備的金屬外殼及與外殼相連的金屬構架用接地裝置與大地可靠地連接起來,以保證人身安全的保護方式,叫保護接地,簡稱接地.把電氣設備的金屬外殼及與外殼相連的金屬構架與中性點接地的電力系統的零線連接起來,以保護人身安全的保護方式,叫保護接零(也叫保護接中線),簡稱接零.
保護接地一般用在1000伏以下的中性點不接地的電網與1000伏以上的電網中.保護接零一般用在1000伏以下的中性點接地的三相四線制電網中,目前供照明用的380/220伏中性點接地的三相四線制電網中廣泛采用保護接零措施.在中性點不接地的系統中,假設電動機的A相繞組因絕緣損壞而碰金屬外殼,外殼帶電(參看圖5-5),在沒有保護接地的情況下,當人體接觸外殼時,電流經過人體和另外兩根火線的對地絕緣電阻Re、RC(如果導線很長,還要考慮導線與大地間的電容)而形成回路.如果另外兩根火線對地絕緣不好,流過人體的電流會超過安全限度而發生危險.在有保護接地的情況下,當人體接觸帶電的外殼時,電流在A相碰殼處分為兩路,一路經接地裝置的電阻Rd,一路經人體電阻Rr,這兩路匯合后再經另外兩根火線的對地絕緣電阻Re和RC構成回路.由于Re< 根據電氣安裝規程規定,在1000伏以下中性點接地系統中,用電設備不允許采用保護接地(圖5-6).這是因為當某一相絕緣破損與金屬外殼接觸時,電流Id便會經過大地回到變壓器的中性點,而這時流過保險絲的電流很可能小于保險絲的熔斷電流,保險絲不斷,金屬外殼仍與電源相連.金屬外殼對地的電壓Ud等于Id在Rd上的電壓降,而Id=U相/(R0+Rd),Ud=U相Rd/(R0+Rd).在一般三相四線制系統中,U相是220伏,R0約4歐,Rd通常都超過4歐,即使Rd與R0一樣,也按4歐計,金屬外殼的對地電壓也為110伏,超過安全電壓.
在1000伏以下中性點接地系統中,應該采取圖5-7所示的保護接零,一旦某一根絕緣破損與金屬外殼接觸,就會形成單相短路,電流很大,于是保險絲熔斷(或自動開關自動切斷電路),電動機脫離電源,從而避免了觸電危險.
許多單相家用電器的電源線接到三腳插頭上,三腳插頭的粗腳連著家用電器的金屬外殼.這種插頭要插到單相三孔插座上,插座的粗孔應該用導線與電源的中線相連.絕不允許在插座內將粗孔與接工作中線的孔相連.因為一旦用電器的工作中線斷線(參看圖5-8),發生外殼帶電時,保險絲不熔斷,而會引起觸電事故.
在三相四線制中性點接地的380/220伏照明供電系統中,由于普遍采用保護接零.若保護接零的中線切斷,可能造成觸電事故,所以一般只在相線上裝熔斷器,不允許在中線上裝熔斷器.但是單相雙線照明供電線路,由于接觸的大多數是不熟悉電氣的人,有時由于修理或延長線路而將查線和中線接錯,所以中線和相線上都接保險絲(熔斷器).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170060040.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
保護接地一般用在1000伏以下的中性點不接地的電網與1000伏以上的電網中.保護接零一般用在1000伏以下的中性點接地的三相四線制電網中,目前供照明用的380/220伏中性點接地的三相四線制電網中廣泛采用保護接零措施.在中性點不接地的系統中,假設電動機的A相繞組因絕緣損壞而碰金屬外殼,外殼帶電(參看圖5-5),在沒有保護接地的情況下,當人體接觸外殼時,電流經過人體和另外兩根火線的對地絕緣電阻Re、RC(如果導線很長,還要考慮導線與大地間的電容)而形成回路.如果另外兩根火線對地絕緣不好,流過人體的電流會超過安全限度而發生危險.在有保護接地的情況下,當人體接觸帶電的外殼時,電流在A相碰殼處分為兩路,一路經接地裝置的電阻Rd,一路經人體電阻Rr,這兩路匯合后再經另外兩根火線的對地絕緣電阻Re和RC構成回路.由于Re<
