鉛酸蓄電池欠壓保護問題
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@mrxeng
謝謝各位大俠的關注,能幫忙一些建議性的修改,頂!
提供點思路:
1、要防止關斷后電壓回升導致重新開啟,在運放第1、3腳之間接入一個二極管即可,方向先自己分析一下。
2、開關管改為MOS管,由運放直接驅動,對提高效率大有好處。
3、為進一步降低保護板靜態電流,可以講7805換為TL431(最小工作電流可達1mA)或工作電流更小的電壓基準,同時取樣分壓網絡電阻建議增加到100K以上,因為運放的輸入阻抗很高。
4、為防止干擾導致運放誤偏轉,在運放2、3腳對地對地加數uF的陶瓷電容。
5、為防止上電瞬間運放第3腳電壓高于第2腳而出現的關斷,在第3腳對地加一只微動按鈕開關,瞬間短路即可恢復輸出。
0
回復