如何驅除干擾?

兩只或多只鎮流器輸出端捆扎在一起,線長約3米,燈管閃爍,鎮流器易燒壞.請DX賜教?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
2004-09-03 08:44
哈哈,果然出現這種情況.
請注意電子鎮流器是一種高頻裝置,正確使用也是保證它可以可靠工作的人為因素之一吧.你說的那樣的接線方式很容易造成高頻干擾,尤其你的接線長.你應該盡量減少分布電容的影響!
0
回復
sujianhua
LV.5
3
2004-09-03 09:23
樓上的那位說的不錯,你想用那么長的線你的輸出還的從新調整,當然我是不太同意將多只的輸出線捆在一起.你可以做一個實驗去證明這一點,你將諧振電感的輸出線搭在燈管上啟動也不是很好.
0
回復
ybdnj
LV.3
4
2004-09-03 21:13
@sujianhua
樓上的那位說的不錯,你想用那么長的線你的輸出還的從新調整,當然我是不太同意將多只的輸出線捆在一起.你可以做一個實驗去證明這一點,你將諧振電感的輸出線搭在燈管上啟動也不是很好.
感謝二位回復,我知道這種接線方式不好,可是受客戶設備的限制.我想知道如何解決這種問題.盡量滿足客戶的要求.
0
回復
2004-09-06 08:26
@ybdnj
感謝二位回復,我知道這種接線方式不好,可是受客戶設備的限制.我想知道如何解決這種問題.盡量滿足客戶的要求.
你有沒有想到過有時客戶并不總是對的,解決問題的根本就是減少分布電容的影響.
0
回復
ybdnj
LV.3
6
2004-09-10 12:34
@窮則思變
你有沒有想到過有時客戶并不總是對的,解決問題的根本就是減少分布電容的影響.
用屏蔽電纜能解決這個問題嗎?
0
回復
2004-09-15 08:59
你可以通過減小激勵來控制
0
回復
huhucom
LV.5
8
2004-09-15 16:43
你這個問題,提的有水準.但連飛利浦也都沒解決.我也一直在考慮,讓我們大家都談談各自的見解吧?
0
回復
晨曦
LV.5
9
2004-09-16 13:07
是引線的分布電容的影響,屏蔽電纜與降低運行頻率都能改善這個問題.
0
回復
天劍
LV.4
10
2004-09-20 11:10
@晨曦
是引線的分布電容的影響,屏蔽電纜與降低運行頻率都能改善這個問題.
我在90年代初就遇到這個問題了,不是不能解決,其實辦法很簡單,增加高頻吸收就可以,以前我的鎮流器輸出線在2米以上就不行,調整后在5米都不出問題,并經過了多年的使用.成本會增加0.1