有個電機控制的問題請教一下各位,用繼電控制幾臺電機的正反轉,正反轉各用一個中間繼電器控制的,反轉正常,正轉時有一電機接觸器的觸點很快就燒壞不能分離,換了幾個新的接觸器也是一樣,請問題是什么原因讓這個接觸器損壞的??
全部回復(34)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
winwo123
LV.2
2
2006-07-11 01:20
各位是認為這種問題太間單了不想回答呢?你們有沒有注意到很多工廠幾年的時間里不重視這種問題而損失很多的金錢.損壞無數的電機和接觸器!
0
回復
提交
提示
李紹波
LV.9
3
2006-07-11 10:06
加上壓敏電阻,可能是關斷時反壓過高所致
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
4
2006-07-14 15:29
@李紹波
加上壓敏電阻,可能是關斷時反壓過高所致
不對,我不是說要改進電路,電路本來是可以正常工作的,現在是時出現了故障問題是出在哪呢?
0
回復
提交
提示
李紹波
LV.9
5
2006-07-14 20:43
@winwo123
不對,我不是說要改進電路,電路本來是可以正常工作的,現在是時出現了故障問題是出在哪呢?
還是可能壓敏電阻不行,在電機停止時反壓過高燒壞觸點
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
6
2006-07-17 12:16
@李紹波
還是可能壓敏電阻不行,在電機停止時反壓過高燒壞觸點
真是應了我說的簡單的問題復雜化了
0
回復
提交
提示
李紹波
LV.9
7
2006-07-17 12:23
@winwo123
真是應了我說的簡單的問題復雜化了
怎么呢?
0
回復
提交
提示
yjb19228
LV.5
8
2006-07-17 12:44
@winwo123
不對,我不是說要改進電路,電路本來是可以正常工作的,現在是時出現了故障問題是出在哪呢?
接觸器觸點不平,電流過大.
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
9
2006-07-23 16:27
@李紹波
怎么呢?
問題出在哪個中間繼電器
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
10
2006-07-23 16:29
@yjb19228
接觸器觸點不平,電流過大.
換上新的好的接觸器也很快就燒壞的了
0
回復
提交
提示
蘭天白云
LV.3
11
2006-07-23 18:57
@winwo123
真是應了我說的簡單的問題復雜化了
真是應了你說的,那么復雜的問題讓你簡單化了.
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
12
2006-08-01 00:21
@蘭天白云
真是應了你說的,那么復雜的問題讓你簡單化了.
這是復雜的問題嗎?如果你是電工就知我在說什么
0
回復
提交
提示
蘭天白云
LV.3
13
2006-08-01 06:04
@winwo123
這是復雜的問題嗎?如果你是電工就知我在說什么
出了問題就要找原因,別人幫你找原因,你說是簡單問題復雜化,找到結果當然簡單.
象你這樣明明是來求教的,還一付盛氣凌人的樣子,知道了也不告訴你.
0
回復
提交
提示
jacki_wang
LV.11
14
2006-08-01 08:38
@蘭天白云
出了問題就要找原因,別人幫你找原因,你說是簡單問題復雜化,找到結果當然簡單.象你這樣明明是來求教的,還一付盛氣凌人的樣子,知道了也不告訴你.
看來不得不支持一下了
0
回復
提交
提示
sunboy13005
LV.7
15
2006-08-02 22:40
其實是馬達的反向電壓所致,加上你的接觸器不是很好,接觸打火,就如同一個空壓機,啟動電流近40A,一個不好的接觸器一個月要用兩個,好的正品兩年才用一個.......這是我的親身體驗,從你的物品入手
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
16
2006-08-03 00:55
@sunboy13005
其實是馬達的反向電壓所致,加上你的接觸器不是很好,接觸打火,就如同一個空壓機,啟動電流近40A,一個不好的接觸器一個月要用兩個,好的正品兩年才用一個.......這是我的親身體驗,從你的物品入手
很多人都是象你一樣認為是接觸器的質量問題,我廠就有好幾個電工也是這樣認為的但買了很好的接觸器換上也是很快就壞了,說到空壓機過幾天我再上幾個空壓機的問題
0
回復
提交
提示
njyd
LV.8
17
2006-08-03 20:48
觸點經常燒毀有幾個可能性:
1、斷開時拉弧過大.
拉弧過大想法消弧.
2、觸點接觸電阻過大.
后者也有幾個可能性:
1、接觸器容量小.換大接觸器.
2、質量不好,換名牌.
3、接觸器線圈供電電壓太低,造成觸點壓力不足.這就要查給接觸器線圈供電的部分.
0
回復
提交
提示
xwyhj
LV.1
18
2006-08-03 21:08
不知有沒有能耗制動電路,如有有話請看看這部分電路.一般這種情況是法生在正反轉變換時,能耗制動電路不工作,大電流會燒壞觸點的.
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
19
2006-08-05 20:52
@njyd
觸點經常燒毀有幾個可能性: 1、斷開時拉弧過大. 拉弧過大想法消弧. 2、觸點接觸電阻過大. 后者也有幾個可能性: 1、接觸器容量小.換大接觸器. 2、質量不好,換名牌. 3、接觸器線圈供電電壓太低,造成觸點壓力不足.這就要查給接觸器線圈供電的部分.
大多的可能性你都說到了,最后你也是能找出原因的,不過是付出了不少的代價的了
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
20
2006-08-05 20:54
@xwyhj
不知有沒有能耗制動電路,如有有話請看看這部分電路.一般這種情況是法生在正反轉變換時,能耗制動電路不工作,大電流會燒壞觸點的.
沒有只是個簡單的正反轉電路
0
回復
提交
提示
鷲峰之鷹
LV.5
21
2006-08-05 23:20
@winwo123
沒有只是個簡單的正反轉電路
壞接觸器時會燒保險或跳閘嗎?如是那一定是接觸器輔助觸點行程太小.
0
回復
提交
提示
鷲峰之鷹
LV.5
22
2006-08-05 23:24
@鷲峰之鷹
壞接觸器時會燒保險或跳閘嗎?如是那一定是接觸器輔助觸點行程太小.
正轉經常工作在點動狀態?正轉負荷大?
0
回復
提交
提示
dc89
LV.6
23
2006-08-05 23:56
電路設計上存在缺陷.
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
24
2006-08-07 16:42
@鷲峰之鷹
正轉經常工作在點動狀態?正轉負荷大?
不是點動,負荷一樣,觸點燒壞了肯定會跳闡的,問題到是出在輔助觸點上
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
25
2006-08-07 16:42
@dc89
電路設計上存在缺陷.
不是
0
回復
提交
提示
鷲峰之鷹
LV.5
26
2006-08-08 01:02
@winwo123
不是點動,負荷一樣,觸點燒壞了肯定會跳闡的,問題到是出在輔助觸點上
之前我也曾遇見過在正反轉頻繁的電機無緣無故地跳閘和損壞接觸器,哪怕用再大的空開和保險都照樣跳,甚至引起高壓斷路器跳閘,但每次電機又安然無恙,后靜下心來仔細分析...,真相大白:由于正反轉過于頻繁,此時雖兩接觸器雖加有互鎖但其中一個釋放時電弧尚未滅另一接觸器已因互鎖解除而吸合導致電弧短路而燒閘或損壞接觸器.發現問題解決起來就不難了:1.加大原接觸器互鎖觸點的行程2.在控制按鈕上再裝一道互鎖.特意說明:很多同行百思不得其解,但一點即通.
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
27
2006-08-08 23:28
@蘭天白云
出了問題就要找原因,別人幫你找原因,你說是簡單問題復雜化,找到結果當然簡單.象你這樣明明是來求教的,還一付盛氣凌人的樣子,知道了也不告訴你.
你是女孩吧?你很小氣喲!我有很多問題是要請教,但這個問題可以說是討論
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
28
2006-08-08 23:37
@鷲峰之鷹
之前我也曾遇見過在正反轉頻繁的電機無緣無故地跳閘和損壞接觸器,哪怕用再大的空開和保險都照樣跳,甚至引起高壓斷路器跳閘,但每次電機又安然無恙,后靜下心來仔細分析...,真相大白:由于正反轉過于頻繁,此時雖兩接觸器雖加有互鎖但其中一個釋放時電弧尚未滅另一接觸器已因互鎖解除而吸合導致電弧短路而燒閘或損壞接觸器.發現問題解決起來就不難了:1.加大原接觸器互鎖觸點的行程2.在控制按鈕上再裝一道互鎖.特意說明:很多同行百思不得其解,但一點即通.
這是一種原因,但是保護電路已工作了,所以燒壞觸點的機會不多,再說是用中間繼電器控制來實現正反轉的
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
29
2006-08-08 23:39
@蘭天白云
出了問題就要找原因,別人幫你找原因,你說是簡單問題復雜化,找到結果當然簡單.象你這樣明明是來求教的,還一付盛氣凌人的樣子,知道了也不告訴你.
有讓你不愉快的地方,真是不好意思了,你可以選擇不理會的
0
回復
提交
提示
cnpower
LV.6
30
2006-08-09 06:53
@winwo123
不是
暈,盛氣凌人的樣子.
元器件沒有問題,設計也是合理的,那怎么還會有問題!?
我倒想是不是應該在正反切換之間有一個停的狀態,停的時間要足夠.
0
回復
提交
提示
winwo123
LV.2
31
2006-08-18 11:26
@cnpower
暈,盛氣凌人的樣子.元器件沒有問題,設計也是合理的,那怎么還會有問題!?我倒想是不是應該在正反切換之間有一個停的狀態,停的時間要足夠.
第11貼的老兄已經說明問題所在了,第9貼也說了,什么叫盛氣凌人呀!真不懂你們中的一些人
0
回復
提交
提示
工程師都在看
求分享UCC28180/ UCC28018/ ML4824等PFC控制芯片SPICE
jjzzjie
客戶改了一個電阻就炸機?原因并沒有那么簡單
Chris·
80w反激rcd鉗位問題請教
軒。
加密芯片的功能、原理與選型
dy-9qkBDTNI
求助貼 本人設計的反激電源
學習黨
精華推薦
換一換
立
即
發
帖
主站蜘蛛池模板:
遂平县
|
漳平市
|
祁门县
|
通辽市
|
通化县
|
嘉鱼县
|
区。
|
宝应县
|
怀安县
|
阿勒泰市
|
呼伦贝尔市
|
富宁县
|
老河口市
|
邹平县
|
扬中市
|
廉江市
|
集贤县
|
大理市
|
临海市
|
柞水县
|
长兴县
|
清涧县
|
万全县
|
应用必备
|
牟定县
|
乃东县
|
荥经县
|
澄迈县
|
务川
|
芜湖市
|
嘉鱼县
|
西丰县
|
文安县
|
古丈县
|
临清市
|
酒泉市
|
南投市
|
高邑县
|
集安市
|
基隆市
|
文水县
|