一、薄膜電容的優勢
? 承受高有效電流的能力,最高可達1Arms/μF。
? 抗浪涌能力強,能承受2UnV 的浪涌電壓
? 承受高峰值的電流能力,dv/dt高達100V/μs, ESL電感量小,
充放電速度快。
? 耐壓高,能承受1.5倍于額定電壓的過壓。
? 無極性,能長期承受反向脈沖電壓。
? 介質損耗小,ESR小,產品內部溫升低,溫度特性好。
? 體積小,長壽命,沒有酸污染。
? 可長時間存儲。
? 如替代電解并非等額容量替代,需根據不同的要求確定容量
二、薄膜電容在逆變類產品中的應用
C1:直流鏈支撐(DC-Link)
C2:逆變回路中IGBT、IPM 模塊突波電壓吸收
C3 :AC濾波電容,輸出端高頻紋波吸收
①用于DC-LINK
a、主要功能為后級逆變系統功率器件開通瞬間提供有效值和幅值足夠的脈充電流
b、電容容量選擇:
Q=1/2CU2-1/2C(U-△U)2
Q 為每次IGBT 導通時所需能量(一般以每千瓦平均能量計算=1000/f),U 為直流母線電壓,△U 為紋波電壓的峰峰值,C 為電容容量,f 為PWM脈沖寬度調制頻率。
②用于逆變回路中IGBT、IPM 模塊突波電壓吸收
a、主要用來緩沖IBGT開關時產生的高脈沖電壓和電流;
b、IGBT吸收電容有如下要求:特高的du/dt、大電流、高頻特性好、自愈性、極小的ESR、無感結構。
c、電壓選擇:跟據客戶IGBT電壓等級來選擇,電容額定電壓一般不低于IGBT電壓等級。
d、吸收電容容量選擇:容量為IGBT實際工作電流每100A使用容量大約1uF。
③用于AC濾波
a、主要是濾除IGBT逆變器產生的高頻紋波,使變流器并網時有一個符合要求的正弦波電壓。
b、電壓選擇:跟據客戶的變流器輸出電壓來選擇,電容額定電壓不低于客戶使用電壓。
c、容量選擇:根據客戶要求;一般選擇容量時,符合濾波
d、電容和電感的諧振點在載波頻率的1/4~1/5的條件時,濾波效果較好。
三、實際產品及案例