你把MPPT定義狹隘了. 就好象MPPT就只能是MPPT加buck了. 不對的 : ) ,那是別人現在只生產了帶buck的MPPT, 于是就只是宣傳buck.
············
我肯定不是光伏專家,差得還很遠,很遠......但決不會忽悠人. 在這方面也還沒有利益. 只是因為這些問題并不復雜. 作一般的電工分析就可以, 只要原始數據可靠, 就足夠得出正確的結論. 咱曾是老牌資深萬金油修理工哦, 這也不值得冒充的 ,肯定假不了 : )
············
你當時是把整個7塊板都跳開了控制器,直接通的電池嗎? 才17安電流對嗎? 電流怎么量來的? 別人的電壓夠富裕,可以草草量電流. 但你電壓本來就不夠,絕不能草草量電流. 也許會栽在這個誤差上的...... 咱嚴重懷疑: 當你測得17安電流時, 電池電壓如果28V,電板電壓都可能會是29V了,望再核對.
要同時弄明白以下問題:
1 對應17安的當時的電池端電壓是多少?光伏板端電壓又是多少. (其中必須包含測電流時帶來的壓降,切切不能錯! 也就是測電壓時電流表要保持在上面,不能撤下,明白嗎?必須另外有塊電壓表 !) 當時陽光條件是好,偏上,還是中等? 這些極重要! 因為你的電池板的“電壓”諑在敏感的“刀口上?錯一點都會有誤判. 還有,能確保七塊板都連接良好和質量正常嗎? 電池連接正常嗎? 電池質量正常嗎? 跳線接觸良好嗎? 其他連線都接觸正常嗎? 所有這些都要確鑿無誤. 也可以反映在“正確的”測量上.
2 我之所以要求你只把一塊電板作測試, 是想先自然而然的排除一些不必要的干擾因素. 你必須先確認單塊板在正常光照的一天中的較多時段,能否達到“電池板28V端電壓”時,電流輸出還能不低于5A. 這個極其重要 !
測量方法也極重要 ! 否則就會有誤判.
電壓表要準確,不能有毛病,測量接點“必須包含電流表產生的壓降”, 切切!!!.
電流表最好毫伏采樣而不要臨時直串!!! 只能直串時必須確保內阻極小,接觸良好. 很多人會栽在測量電流上!!! 切切注意. 十多二十安的電流,只要一點點的內阻變動(含電表連接線),就足夠偏出“電壓敏感”區 ,造成極大測量誤差. 而造成誤判再進一步作出錯誤結論 ! 希望你不會在測電流時出錯! 要嚴格自查! 報出電流數據的同時,還要附上測量方法,原理,接入點和介紹所用表具. 便于他人核對.
如果在28V電板電壓時(并不等于電池電壓),能達到不低于5A的電流值,就不否定原來的24V系統. 就可以想辦法小打小鬧的解決.