交流接觸器實現逆變器和市電自動切換

交流接觸器實現逆變器和市電自動切換可行嗎?逆變器是高頻3000w的,我用兩個交流接觸器做互鎖實現逆變器優先供電,覺得不靠譜,交流接觸器吸合和釋放時間不一樣,會造成市電電網電壓直接通過沒來得及跳開的交流接觸器觸電加到逆變器上。誰有更好的方案?用兩個三開一閉的交流接觸器實現自動切換輸出?

設計方案: 


通電測試:

 

全部回復(77)
正序查看
倒序查看
2012-08-08 11:44
不行逆變器會燒的,如果用固態繼電器加個延時電路還差不多
0
回復
2012-08-08 12:26
@神舟八號
不行逆變器會燒的,如果用固態繼電器加個延時電路還差不多
固態繼電器會不會不靠譜,逆變器太嬌嫩
0
回復
2012-08-08 12:36

 

不如手工切換安全

0
回復
2012-08-08 13:18
@tvro
 不如手工切換安全
自動切換只是在逆變器電池用完自動關機情況下,自動切換到市電,這個應該比較好實現,最簡單的是用雙投閘刀開關
0
回復
2012-08-08 13:50

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.41&id=14339732030

我用這個來切換的,感覺性價比還不錯,接觸器拉弧和吸合快釋放慢的特性做這個切換有很大的風險存在

0
回復
廖遠方
LV.9
7
2012-08-08 15:00
交流接觸器當然不行.用中間接觸器吧.保證切換到位!
0
回復
2012-08-08 15:26
高頻的沒有試過,我給客戶做的工頻機就是用繼電器切換的,到現在都用了5年了,還在服役中
0
回復
2012-08-08 21:41
@永發電子
自動切換只是在逆變器電池用完自動關機情況下,自動切換到市電,這個應該比較好實現,最簡單的是用雙投閘刀開關
這到是可以
0
回復
zccxsl
LV.2
10
2012-08-09 08:09

我用的是中間繼電器,還可以,電腦也不跳。

0
回復
zbn2012
LV.4
11
2012-08-09 08:32
@永發電子
自動切換只是在逆變器電池用完自動關機情況下,自動切換到市電,這個應該比較好實現,最簡單的是用雙投閘刀開關

我用一個220v交流接觸器做了一個,已經使用很長時間了,效果相當不錯。
不過你要確定你的逆變器輸出的是50hz正弦波,輸出是方波的恐怕不行。

 

如下圖,我用的一個3kva正弦波輸出的ups(逆變部分也是高頻)作為主電(太陽能),當無太陽并且電池電量不夠ups自動關機后接觸器吸合線圈斷電跳到市電上繼續供電,切換時間估計有十幾、幾十ms吧,用電器沒有斷電的感覺。

 

 

 

0
回復
2012-08-09 13:24
@zbn2012
[圖片] [圖片] [圖片] 
能用就行
0
回復
2012-08-09 23:45
@zbn2012
你這個就是中間繼電器吧,我用交流接觸器加輔助觸頭改了一個 沒敢用,怕燒逆變器
0
回復
zbn2012
LV.4
14
2012-08-10 06:35
@永發電子
你這個就是中間繼電器吧,我用交流接觸器加輔助觸頭改了一個沒敢用,怕燒逆變器

不太明白怎么會燒逆變器呢?
接觸器也可以看成是雙刀雙擲的閘刀啊,只不過切換速度比手動快點,另外它的觸點間距也夠大了還擔心拉弧損壞嗎。

0
回復
2012-08-10 10:37
@zbn2012
不太明白怎么會燒逆變器呢?接觸器也可以看成是雙刀雙擲的閘刀啊,只不過切換速度比手動快點,另外它的觸點間距也夠大了還擔心拉弧損壞嗎。
交流接觸器肯定有拉弧,這拉弧對高頻逆變器簡直是致命的,還有就是交流接觸器釋放時間長,吸合時間短,我用負載試過,一個還沒釋放開另一個已經吸合,中間的拉弧電流足以驅動25w燈泡眨眼,要是加在高頻逆變器上估計就炸管了
0
回復
zbn2012
LV.4
16
2012-08-11 15:09
@永發電子
交流接觸器肯定有拉弧,這拉弧對高頻逆變器簡直是致命的,還有就是交流接觸器釋放時間長,吸合時間短,我用負載試過,一個還沒釋放開另一個已經吸合,中間的拉弧電流足以驅動25w燈泡眨眼,要是加在高頻逆變器上估計就炸管了
照你這么說我那個轉換還真有點懸啊,那到底那種方式合適啊,誰來指點指點。
0
回復
2012-08-15 08:26
@zbn2012
照你這么說我那個轉換還真有點懸啊,那到底那種方式合適啊,誰來指點指點。

新方案  還沒加入自動切換市電電路 

 

 

 

0
回復
zbn2012
LV.4
18
2012-08-15 13:20
@永發電子
新方案 還沒加入自動切換市電電路 [圖片] [圖片] [圖片] 

我看了公司使用的UPS里面的切換部件,也就是一個繼電器(個頭比一般繼電器大點)。運行時的市電轉逆變、逆變轉市電(或者旁路)沒聽說因為拉弧造成損壞的。是不是可以借鑒 一下,或者是咱們考慮的復雜了。

0
回復
2012-08-15 13:49
@zbn2012
我看了公司使用的UPS里面的切換部件,也就是一個繼電器(個頭比一般繼電器大點)。運行時的市電轉逆變、逆變轉市電(或者旁路)沒聽說因為拉弧造成損壞的。是不是可以借鑒一下,或者是咱們考慮的復雜了。
UPS是同步切換的當然不拉弧了,你要能做到逆變器和市電同步鎖相,在過零點切換用繼電器就沒問題
0
回復
2012-08-15 20:59
@zccxsl
我用的是中間繼電器,還可以,電腦也不跳。

 

 

 

 


電流不是指示當前功率的

0
回復
plc_avr
LV.6
21
2012-08-16 07:23
@永發電子
[圖片] [圖片] [圖片] [圖片] 電流不是指示當前功率的

東西好,就是面板不給力。

0
回復
2012-08-16 09:21
@plc_avr
東西好,就是面板不給力。

買的配電箱 自己掏的孔 很難掏,所有配件都是用磁珠吸附在配線箱上 不用打孔了。



加入自動控制功能,市電互補,太陽能優先。電池欠壓點可以自己設定,過放電返回電壓值也可以自己設定。采用光控板控制繼電器,繼電器控制逆變器和交流接觸器,同時交流接觸器又互鎖逆變器,在電池到欠壓保護點的時候倒計時10秒關閉繼電器,此時繼電器常開觸點接通 交流接觸器得電吸合,切換到市電模式。


 

 

 


0
回復
2012-08-25 10:46
@永發電子
買的配電箱自己掏的孔很難掏,所有配件都是用磁珠吸附在配線箱上不用打孔了。加入自動控制功能,市電互補,太陽能優先。電池欠壓點可以自己設定,過放電返回電壓值也可以自己設定。采用光控板控制繼電器,繼電器控制逆變器和交流接觸器,同時交流接觸器又互鎖逆變器,在電池到欠壓保護點的時候倒計時10秒關閉繼電器,此時繼電器常開觸點接通交流接觸器得電吸合,切換到市電模式。[圖片] [圖片] [圖片] 
通過幾天的試用,效果很好,逆變切市電沒什么感覺,市電切換逆變有三秒延遲,這是逆變的軟啟動原因?,F在已經完全離網四天了
0
回復
ceh168
LV.5
24
2012-08-29 21:59
@永發電子
通過幾天的試用,效果很好,逆變切市電沒什么感覺,市電切換逆變有三秒延遲,這是逆變的軟啟動原因?,F在已經完全離網四天了
不錯
0
回復
2012-09-02 10:32
@wangshujun
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.41&id=14339732030我用這個來切換的,感覺性價比還不錯,接觸器拉弧和吸合快釋放慢的特性做這個切換有很大的風險存在[圖片]
這個開關切換時間多久?切換時候的輸出波形有沒有?
0
回復
2012-10-26 22:08
@永發電子
通過幾天的試用,效果很好,逆變切市電沒什么感覺,市電切換逆變有三秒延遲,這是逆變的軟啟動原因。現在已經完全離網四天了
方案一改再改,現在用延時模塊接逆變器輸出上來控制接觸器的切換,可以做到無縫切換了。逆變器還是由光伏充電器控制,不然電壓低了逆變器保護之后需要手動重啟。
0
回復
liupeng528
LV.4
27
2012-10-26 22:55
@永發電子
方案一改再改,現在用延時模塊接逆變器輸出上來控制接觸器的切換,可以做到無縫切換了。逆變器還是由光伏充電器控制,不然電壓低了逆變器保護之后需要手動重啟。
你這兩個控制器是并聯使用的嗎?能畫個控制圖嗎
0
回復
2012-10-27 11:35
@liupeng528
你這兩個控制器是并聯使用的嗎?能畫個控制圖嗎
其實只要一個控制器即可實現,就是用控制器的可控輸出來控制逆變器的開關,逆變器輸出后加一級降壓來控制延時模塊,延時模塊再控制交流接觸器吸合或者斷開,延時模塊的作用就是緩沖逆變器緩啟的過程,使負載在接通時得到220v的正常工作電壓。這樣的目的是,只要逆變器工作有正常輸出以后通過自設定延時時間才接通后級負載,逆變器關機后后級負載自動切換到市電。所以,可以選擇逆變器優先
0
回復
2012-10-27 11:43
@永發電子
2012-10-27 18:39
@永發電子
[圖片] [圖片] [圖片] 
0
回復
2012-11-11 15:20
@tvro
[圖片]

逆變器炸了,H橋壞了兩個80n60  可能驅動也難以幸免,前級燒了倆個75n75和其中一只柵極驅動電阻。

分析原因可能如下:那天沒太陽,蓄電池電壓在設定欠壓保護點之間來回波動。所以逆變器就一直開啟-工作-欠壓保護-開啟-工作-欠壓保護。

市電切換也是來回跳,后來h橋掛了,再后來燒了前級,再后來3525失電關閉