一臺普通的500VA的ups,可以把12V7AH電瓶換成12V36AH的電瓶嗎?

一臺普通的500VA的ups,可以把12V7AH電瓶換成12V36AH的電瓶嗎?
全部回復(61)
正序查看
倒序查看
2006-07-01 10:51
可以更換,但是充電時間要長很多.如果你外加13.5V/5A以內的開關電源給電池充電,一點問題都沒有.
0
回復
lfyaa
LV.3
3
2006-07-01 15:18
@冠軍電源
可以更換,但是充電時間要長很多.如果你外加13.5V/5A以內的開關電源給電池充電,一點問題都沒有.
不知道它UPS本身的充電板安全嗎?
0
回復
luye3517
LV.3
4
2006-07-05 12:25
不可以,UPS本身的散熱條件是按照它的放電時間來設計的,如果你把7AH電池換成36AH的,放電時間會很長,會燒毀UPS的.
0
回復
qs7785yj
LV.9
5
2006-07-06 00:28
@luye3517
不可以,UPS本身的散熱條件是按照它的放電時間來設計的,如果你把7AH電池換成36AH的,放電時間會很長,會燒毀UPS的.
我就把12V7A的電池換成了12V40A的,充滿電時斷電了還可以上網一個多小時,關鍵在于你怎樣處理散熱的問題,我是用溫控的方法來控制的,當逆變工作時散熱片溫度高于45度風機才工作,另外設計了一個全自動的充電器來為電池充電
0
回復
jiutian
LV.2
6
2006-07-06 11:48
@qs7785yj
我就把12V7A的電池換成了12V40A的,充滿電時斷電了還可以上網一個多小時,關鍵在于你怎樣處理散熱的問題,我是用溫控的方法來控制的,當逆變工作時散熱片溫度高于45度風機才工作,另外設計了一個全自動的充電器來為電池充電
LUYE3517哥們說的是十分正確的!原則就是這樣的!但是你如果改動散熱條件當然是有可能的啊,只要你夠牛!你都能設計一個全自動充電器了,當然你屬于夠牛的了
0
回復
qs7785yj
LV.9
7
2006-07-06 12:18
@jiutian
LUYE3517哥們說的是十分正確的!原則就是這樣的!但是你如果改動散熱條件當然是有可能的啊,只要你夠牛!你都能設計一個全自動充電器了,當然你屬于夠牛的了
全自動充電器,欠壓自動充電,充滿自動斷電,恒流限壓,其實很簡單的.
0
回復
luye3517
LV.3
8
2006-07-06 15:30
@qs7785yj
全自動充電器,欠壓自動充電,充滿自動斷電,恒流限壓,其實很簡單的.
"全自動充電器,欠壓自動充電,充滿自動斷電,恒流限壓,其實很簡單的." 對你來說簡單,對樓主就未必簡單啊,要不他就不會這樣問了~~~
你改了散熱條件和充電器,當然可以換大容量電池,但是樓主的意思是直接替換,那樣的話后果只有一個,就是燒毀.
我做MGE UPS的,很高興認識大家.
0
回復
jiutian
LV.2
9
2006-07-06 15:41
@luye3517
"全自動充電器,欠壓自動充電,充滿自動斷電,恒流限壓,其實很簡單的."對你來說簡單,對樓主就未必簡單啊,要不他就不會這樣問了~~~你改了散熱條件和充電器,當然可以換大容量電池,但是樓主的意思是直接替換,那樣的話后果只有一個,就是燒毀.我做MGEUPS的,很高興認識大家.
應該是這樣的!樓主可能不清楚這些,用了會燒壞機器的.哥們MGE的,在上海嗎?
0
回復
lfyaa
LV.3
10
2006-07-07 10:13
@luye3517
"全自動充電器,欠壓自動充電,充滿自動斷電,恒流限壓,其實很簡單的."對你來說簡單,對樓主就未必簡單啊,要不他就不會這樣問了~~~你改了散熱條件和充電器,當然可以換大容量電池,但是樓主的意思是直接替換,那樣的話后果只有一個,就是燒毀.我做MGEUPS的,很高興認識大家.
只加風扇,不更換充電板可以嗎?
0
回復
qs7785yj
LV.9
11
2006-07-07 10:28
@lfyaa
只加風扇,不更換充電板可以嗎?
后面還有一句話------------另外設計了一個全自動的充電器來為電池充電
0
回復
luyongq
LV.7
12
2006-07-07 11:09
理論上好像是可以換,其實是不可以換的.
因為UPS的散熱設計是以電池容量來設計的.
0
回復
qs7785yj
LV.9
13
2006-07-07 11:52
@luyongq
理論上好像是可以換,其實是不可以換的.因為UPS的散熱設計是以電池容量來設計的.
等到要換電池了,外殼肯定是裝不上了,UPS也就敞開了,散熱當然也就比原先好,再加個風機,怎么不行?
0
回復
luyongq
LV.7
14
2006-07-07 20:10
@qs7785yj
等到要換電池了,外殼肯定是裝不上了,UPS也就敞開了,散熱當然也就比原先好,再加個風機,怎么不行?
散熱條件改變了,那當然是另外一回事了.
0
回復
wbp001
LV.7
15
2006-07-07 23:36
@luye3517
不可以,UPS本身的散熱條件是按照它的放電時間來設計的,如果你把7AH電池換成36AH的,放電時間會很長,會燒毀UPS的.
就是這個意思.
看看我的洋垃圾,配上新電池,曾經停電上網5小時沒問題.

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152287047.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
dadodo
LV.7
16
2006-07-09 15:00
@wbp001
就是這個意思.看看我的洋垃圾,配上新電池,曾經停電上網5小時沒問題.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152287047.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
早期的UPS體積大,散熱條件好,直接換就可以用,現在的估計都要加強散熱才行.
0
回復
liuchenxue
LV.3
17
2006-07-12 17:31
@luyongq
散熱條件改變了,那當然是另外一回事了.
給它配個空調得了   省事
0
回復
luyongq
LV.7
18
2006-07-12 17:32
@liuchenxue
給它配個空調得了  省事
說得非常有道理.呵呵
0
回復
qs7785yj
LV.9
19
2006-07-12 17:35
@liuchenxue
給它配個空調得了  省事
那還不如買個大的UPS來得劃算.一臺空調多少功率?UPS工作的時候給空調供電都不夠,還能做什么用?不動腦子亂說話.
0
回復
luyongq
LV.7
20
2006-07-12 17:38
@qs7785yj
那還不如買個大的UPS來得劃算.一臺空調多少功率?UPS工作的時候給空調供電都不夠,還能做什么用?不動腦子亂說話.
人家是開玩笑的吧.
0
回復
qs7785yj
LV.9
21
2006-07-12 17:40
@luyongq
人家是開玩笑的吧.
但愿如此,否則入不敷出
0
回復
古渡
LV.2
22
2006-07-12 22:40
12V電壓提供500VA功率,不算轉換效率也有500/12=41安培以上的電流,區區一個7AH的小電瓶能行嗎?
0
回復
qs7785yj
LV.9
23
2006-07-13 00:11
@古渡
12V電壓提供500VA功率,不算轉換效率也有500/12=41安培以上的電流,區區一個7AH的小電瓶能行嗎?
UPS算的是短時間的功耗.哪有UPS可以連續使用幾個小時的啊?夠你在斷電時保存文件的時間就可以了,一般小的UPS提供3-8分鐘就足夠了,除非你的電腦配置低,運行一個指令要等半天.樓主的意思是要把UPS當后備電源長時間使用,那當然是要換電池了.
0
回復
hbzjcjw
LV.10
24
2006-07-13 09:42
@qs7785yj
UPS算的是短時間的功耗.哪有UPS可以連續使用幾個小時的啊?夠你在斷電時保存文件的時間就可以了,一般小的UPS提供3-8分鐘就足夠了,除非你的電腦配置低,運行一個指令要等半天.樓主的意思是要把UPS當后備電源長時間使用,那當然是要換電池了.
你的答案太答非所問了,UPS能不照明.看電視?
我認為:換電池完全可以!
0
回復
hbzjcjw
LV.10
25
2006-07-13 09:45
@qs7785yj
那還不如買個大的UPS來得劃算.一臺空調多少功率?UPS工作的時候給空調供電都不夠,還能做什么用?不動腦子亂說話.
半導體空調聽說過沒?用直流供電的,你發以是3P柜機呀?
0
回復
qs7785yj
LV.9
26
2006-07-13 16:51
@hbzjcjw
半導體空調聽說過沒?用直流供電的,你發以是3P柜機呀?
不就是半導體制冷片么?那小東西的的耗電也不小,你以為就可以了?
0
回復
qs7785yj
LV.9
27
2006-07-13 17:00
@hbzjcjw
你的答案太答非所問了,UPS能不照明.看電視?我認為:換電池完全可以!
我看你是跟錯帖了.
    古說12V7Ah電瓶供不出500VA的能力,我說那是短時間所提供的,如果用于小功率的負載比如60W的21寸電視機在山特T500上可以連續工作1小時零一點,其內部用的就是12V7Ah的電瓶,如果負載功率加大時間延長當然是要換大電瓶的,前提是散熱的工作要做好.
0
回復
kexingong
LV.5
28
2006-07-14 10:21
@jiutian
LUYE3517哥們說的是十分正確的!原則就是這樣的!但是你如果改動散熱條件當然是有可能的啊,只要你夠牛!你都能設計一個全自動充電器了,當然你屬于夠牛的了
加個夠大的溫控風扇就得了.
0
回復
玄陽
LV.3
29
2006-07-14 15:58
@qs7785yj
我看你是跟錯帖了.    古說12V7Ah電瓶供不出500VA的能力,我說那是短時間所提供的,如果用于小功率的負載比如60W的21寸電視機在山特T500上可以連續工作1小時零一點,其內部用的就是12V7Ah的電瓶,如果負載功率加大時間延長當然是要換大電瓶的,前提是散熱的工作要做好.
我們的產品可以啊www.bandreda.com
0
回復
玄陽
LV.3
30
2006-07-14 16:01
@玄陽
我們的產品可以啊www.bandreda.com
我們有可以帶負載感應的UPS,可以帶冰箱、電視機、日光燈、和發電機輸入等.負載時間的長短客戶可自行定義配備外掛電池的數量.
0
回復
qs7785yj
LV.9
31
2006-07-14 20:35
@玄陽
我們有可以帶負載感應的UPS,可以帶冰箱、電視機、日光燈、和發電機輸入等.負載時間的長短客戶可自行定義配備外掛電池的數量.
這里說的是技術,這里不歡迎發廣告的,不要進錯門,蹲錯坑.
0
回復