我是初接觸UPS,我朋友的一臺2K UPS 剛過三年質保期,我接修時,充電器電路VM208(K2610)及U206燒毀,市面買不到K2610,用K2611代替,更換完按ON能開機,此時面板的燈全亮,且約4秒鳴一聲,再按ON不能消音,按OFF 也不能停機,我檢測電池插口有110V輸出,負載端口無輸出.因為電池非常笨重,朋友沒有搬過來,所以上面的情況是在沒有接入電池所反應的故障.
我下載了《3KVA在線式UPS的工作原理與故障維修》,對照一些維修參數,也查不出所以來.
試問不能消音和不能停機是不是沒有接入電池的緣故,如果不是那又是什么原因?肯請各位高手指點指點!!!!
救助:山特在線式c2k故障
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@jiutian
按你所說的情況,山特的資料中應該是沒有,你說情況不是很清楚:1、按ON,面板全亮,一直保持全亮嗎?還是后面有陸續熄滅的動作,按ON時,蜂鳴器怎么動作?2、四秒一叫是電池狀態下工作,可是卻沒有輸出,并且實際根本沒接電池,實際在市電下開機,充電板提供能量,這幾個現象正常故障是不共存的,你要確認一下如過你的機器如果是按ON就停在你所說的狀態的話,你的機器根本就沒開起來機,只是充電部分和輔助電源工作而已,CPU沒正常工作,沒進入正常的AC開機時序,可能是你控制板沒插好,或控制板損壞了,或你的現象看錯了
按ON后,面板確實一直保持全亮,蜂旳器一開始有急促地鳴叫幾聲后轉4秒一叫,之前修后有將與電池駁接,但故障依舊.
按《3KVA....》圖2上測PF VCC+電壓只有8V,且Q3截止,而實際LRy1繼電器額定工作電壓為12V,有這些疑點,是不是說圖2的充電器電路沒有完全修復?
朋友,非常感謝你的回答,若在線方便能用QQ526825308探討嗎?
按《3KVA....》圖2上測PF VCC+電壓只有8V,且Q3截止,而實際LRy1繼電器額定工作電壓為12V,有這些疑點,是不是說圖2的充電器電路沒有完全修復?
朋友,非常感謝你的回答,若在線方便能用QQ526825308探討嗎?
0
回復