關于UPS實際算法的問題,請專家指教
本人是做UPS不間斷電源的,但是入行時間不長,對算法有些困惑,比如APC的SU3K延時10H,理論算法是3000*10/48,但是我想知道實際算法,請大家指教一下,在此謝過了
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@henghuiups
我想請問大家就是,我公司一直沿用公式是:例如山特1KVA后備時間4小時 直流:36V1000VAX 4小時X0.7有效功率除36V 求出答案是:12V100AH電池3節
2. 不間斷電源電池容量的計算
負載一定時,容量的計算公式:
W*T
C=
Bf*Pf*Vb
C(AH):電池容量
Vb(V): 截止電壓(Low Dc開機電壓)
Pf:機器效益(0.8)
W(W):負載容量
Bf:電池放電率(0.6)
T(H):放電時間
例如:
客戶購買一臺MD710SL/48V長延時1小時使用,該如何選擇電池容量(滿載700W工作).
已知Vb=41.5V,W=700W,T=1H,根據
W*T 700*1
C= = =35AH
Bf*Pf*Vb 0.6*0.8*41.5
考慮到電池放電率、選取的電池容量大于計算容量,故選取電池為:12V/38AH*4PCS
2.不間斷電源電池容量的計算負載一定時,容量的計算公式: W*T C= Bf*Pf*Vb C(AH):電池容量 Vb(V):截止電壓(LowDc開機電壓) Pf:機器效益(0.8) W(W):負載容量 Bf:電池放電率(0.6) T(H):放電時間例如:客戶購買一臺MD710SL/48V長延時1小時使用,該如何選擇電池容量(滿載700W工作). 已知Vb=41.5V,W=700W,T=1H,根據 W*T 700*1 C= = =35AH Bf*Pf*Vb 0.6*0.8*41.5考慮到電池放電率、選取的電池容量大于計算容量,故選取電池為:12V/38AH*4PCS
不同的算法千差萬別,大家有不同的意見加上來,以求統一的答案.
0
回復
@玄陽
看到我發起的標題沒?教你選購UPS,去看看吧!
請到第一頁看我發的帖子《教你選購UPS》你所有的技術問題和常見問題都在里面,謝謝支持!
我是深圳市奔瑞達科技有限公司,主要以研發、生產、銷售為一體的企業.有400VA-2000VA/UPS低頻;EPS、DC電源、逆變器/高頻等產品.其規格有120VAC輸出的美規和日本需求的輸出電壓要求.有防雷保護和軟體監控系統,帶升壓降壓和過充保護等功能,可帶感性負載風扇日光燈等.有感興趣的朋友請聯系我.
MSN:xiaotian_alan@126.com (郵件地址皆同)
電話:0755-25262001
QQ:191794140
