如題,我用28035 的定時器做外部脈沖計數,想設置下降沿自動觸發計數,那么就涉及邊沿計數,不知道實際中該如何配置寄存器的值?實際上應如何調整。
事件管理器EV,如以下設置:
EvaRegs.T1CON.all = 0x144E; ///連續增模式,TPS系數xM/1/16,T1使能
EvaRegs.GPTCONA.bit.TCOMPOE=1;
EvaRegs.GPTCONA.bit.T2PIN=2; //高電平有效
自己參照pdf找需要EV寄存器設置即可
注意匹配cputimer和sysclock