大家好,我最近做半橋逆變電路時出現了一點問題,mos管的Vge電壓正常,Vce電壓隨著輸入電壓的變化也在增加,但是管子一直沒有導通,是什么原因呢?
mos管型號是是20N60C3
Vge電壓波形為:
當輸入電壓為50V時,輸入電流也僅有0.1A。昨天很勁加電壓,把管子都給燒壞了;哎!
麻煩各位幫我分析一下這是怎么回事啊!?我都為這個問題困惑了好多天了。
這個是觸發信號的波形圖
你怎么確定,管的驅動是正常的?你又怎么確定管是否導通的?
主電路的輸入電流非常的小,才0.1A,這不是沒有導通嗎!?
你要確定你的MOS的柵-源極的波形正不正常,特別上管的柵源極,由于上管的源極是浮高的,你的探頭測試柵-源極的波形要小心,最好要用隔離探頭測試。如果沒有的話,那你測試上管的時候,最好不要測試其它的波形,另外這樣測試示波形的大地線還要拔掉。
原因很簡單 你的示波器不具備隔離測試的功能
我原來同時測試上管和下管 管子爆炸了而且探頭線都炸斷了
后來得出經驗 只能單獨測上管波形 而且要把示波器用隔離變壓器供電!
哦,這樣啊,還好我現在是單獨測得,有您的經驗我以后得注意了。。。
對了,那我輸入電流小是什么原因啊?調節了占空比也沒有什么改善,仍然只有零點幾個安培。
沒有變化啊,輸入電流很小。。。