正在搞光伏發電,原打算太陽能板輸出通過限流、限壓給蓄電池充電,后來發現不用限流它的輸出電流也超不過蓄電池允許的最大充電電流。所以干脆直接不限流只是限定最高充電電壓,現在想問問大家太陽能電池板的輸出能不能長時間過載甚至短路?對板子有沒有什么傷害?(這樣做后太陽能電池板空載電壓和接入電路后的電壓懸殊很大,不知道合不合適)
架子基本焊接到位,正準備打磨上防銹漆。
先放一塊試試合不合身,嘿嘿,不大不小剛剛好。
太陽能電池板短接都沒事。內金屬一般為銅線,嚴格的tuv認證要求太陽能板即使是短路也不會燒掉。
太陽能板的最大威脅是高溫及氧化。
又學了一些知識,感謝
是高壓低電流的板子,空載130v左右,電流1A多點。
買的二手的具體不知道是哪個品牌的,標簽什么的都沒有了。
是那個二手的板子,出口美國的那種?
別提了,還出口美國?
這個板子效果出奇的差,如果配合太陽跟蹤系統估計還能湊合用,如果固定放置只有正中午還行,太陽光稍稍偏移輸出電流就急劇下降。
另外也不知道是我買到了殘次品還是怎么回事,始終達不到賣家宣稱的輸出功率。
基本明了
兄臺,你買的這種是非晶硅的太陽能電池板,轉換效率只有晶體硅的電池板的一半,什么弱光效果好,純粹是扯淡的。
這種電池板用不了幾年就會壞掉了,另外一個很大的麻煩就是,他的工作電壓相當的高,如果做低壓系統,沒有MPPT充電,將會損失大部分的效率。
都在 搞哇
這好像是薄膜太陽能每片100V,適合并網發電
用專用的充電器應該好
多用幾塊太陽能板并聯起來功率1KW工左右,直接輸出接電爐絲做簡單的取曖用。不知能行否?請行家給講講
可以呀,只要電壓和電爐絲匹配就行
二手太陽能板是人家淘汰的吧,說不定已經用了10年以上甚至15年以上了,而且可能屬于早期生產的太陽能板,那個質量更差衰減更大
短路肯定沒問題。光伏板最大電流不是短路的時候。
可行