請教各位高手,24節2V, 600Ah 的鉛酸蓄電池串聯,用于太陽能系統,沒有電池管理系統,實際運行起來會有問題嗎?運行時有那些要注意的地方,比如多久需要對電池組進行檢查等。
相對來說,4節12V鉛酸蓄電池串聯,運行起來是否維護容易一些?
謝謝。
請教各位高手,24節2V, 600Ah 的鉛酸蓄電池串聯,用于太陽能系統,沒有電池管理系統,實際運行起來會有問題嗎?運行時有那些要注意的地方,比如多久需要對電池組進行檢查等。
相對來說,4節12V鉛酸蓄電池串聯,運行起來是否維護容易一些?
謝謝。
蓄電池的壽命很短的,用得好最多也就兩年,多數一年就會性能變差了。如果客戶懶得檢查,那對壽命可是致命的。你可以每個電池做個檢測電路,電池達不到平衡標準可以發出警告聲提醒去做檢查。電壓平衡蓄電池一般可以不用。但盡量選擇性能一致的蓄電池,這樣才能達到最大的功率輸出。我為什么認為不用平衡電路呢?我假設一個電池性能變得極差了,其它三個電池就要通過放電來平衡上,這樣整體的功率就大大的減少了。
謝謝你的建設性意見。
我們方案中的蓄電池可充放3500次(50%放電),每天充放兩次,再考慮到環境溫度影響(60%),我算出的理論使用壽命為3年左右。如果定時維護的話,您覺得實際操作大概能用多少年?但如果客戶沒有任何維護措施的話,是不是很難保證能運行多少年,還不如一開始就給他們用低壽命的蓄電池。
定時維護能用兩年很不錯了,建議給低壽命的,太陽能電池是白天充電的,也不知能不能充足,不可能十二小時都是烈日呀。理念上講的全放全充為一次循環的理想狀態,如果不是完全充電也不是完全放電,就要把使用情況放進去思考了,所以不能只看理論值。你們做技術生產,是要不停的收集數據的,否則很難找到改良的方案。